ustam ben 5x10mm kabloyu 80a tmşden getircem bide kombinasyon panosu atayım dedim 3x40a den 2 tane biri bi makineye biri diğerine biri arıza yaparsa diğeri dewam etsin çalışmaya diye
15 kw motor için 40 amperlik şalter vırt zırt açma yapar.Kendi panosu varsa 50-63 konsun diye onun için söy-
ledim.40 metreyi tek kablo çekecekseniz 5x16 yapsanız daha iyi olur.İkisi aynı anda çalışmayacaksa 5x10 ola-
bilir.
15 kw motor için 40 amperlik şalter vırt zırt açma yapar.Kendi panosu varsa 50-63 konsun diye onun için söy-
ledim.40 metreyi tek kablo çekecekseniz 5x16 yapsanız daha iyi olur.İkisi aynı anda çalışmayacaksa 5x10 ola-
bilir.
selamlar..
mesela 3x120+70 mm² dediğimizde ben kablonun alanı zannederdim,fakat 120 lik kablonun yarıçapına baktığımda 7,2 mm olduğunu gördüm.7,2x7,2x3,14 = 162,7 çıkmaktadır..mm² ne demektir.
Bu konuda konuştuğum meslektaşlarımın %95'i konuyu yanlış bilmekte. Geometrik kesit farklı şeydir elektriksel kesit farklı şeydir. Yok mikrometre ile ölçtüm damar sayısı kadar kesit alanını topladım v.s. v.s. alayı traş ilk öğretim seviyesi hesaplamalar adam üşenmeyip birde video çekmiş. Bir başka videoda kumpasla çap ölçüp kesit hesaplıyor bak 2,2mm² çıktı 2,5mm² olacaktı üretici kablodan çalmış gibi komik söylemler de bulunmakta.
Doğru bilgiler ekteki dokümanda;
Bir kablo tasarımının ilk ve aynı anda en önemli aşamalarından biri iletken tasarımıdır. İletkenlerin tasarımları için en yaygın standart IEC 60228’dir. Tasarımı yapılırken ve iletken seçilirken, iletkenin geometrik boyutu ve kesiti oldukça önemlidir; ancak en önemli parametre geometrik kesit değil, elektriksel kesittir. Bu da 20 ⁰C’deki 1km uzunluk için verilen maksimum doğru akım iletken direnci ile sağlanır. Standartlar, elektriksel kesit için maksimum iletken direnci şartını koyarken, geometrik kesit için bir şart koymayıp, bilgi ve kılavuz olması için geometrik çap aralığı vermiştir.