İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kolay kablo kesiti hesaplamak istersen iç tesisat boru içinde geçen 2,5 mm2 kablonun kaldırabileceği maksimum akım 21 amperdir.Bu kabloya da 16A sigorta takarsın.
Eğer bu kablo dışarda ve çıplak kullanılacaksa 32 A'dir max yüklemesi.
Basit hesap ve piyasa işi dedikleri türden cevap.Uzun hatlarda (100 m gibi) bu kabloyu o kadar yüklyemezsin.
Artık hesabını bu denkleme göre kurarsın.
10 mm2 kablodan 84 amper çekebilirsin gibi basit mantıklar.
uzunluk : L metre
kesit : S mm2
gerilim: U volt
Güç watt
e: gerilm düşümü
monofaze hatlarda %1,5 (3,3 v) trifaze de %3 (11,4 v)
K:56 öz iletkenlik katsayısı
e=2.L.P / K.S.U formul sunucu çıkan değeri 3,3 ile mukayese et.
3,3 den küçük ise kullandığın kesit normal.
Ayrıca elektrik müh odasından veya meslek lisesi elektrik meslek resmi kitaplarından gerekn ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsin
tuzlaelektrik arkadaşımın verdiği gerilim düşüm hesabı ve kabloların taşıyabileceği max. akım değerleri ile ilgili tabloyu kullanabilirsin. zaten bir müddet sonra projessor arkadaşım gibi olursun :d, kolay gelsin
kablo kesiti belirlenirken ikitip hesap yapılır diye yazılmış gerilim düşümü ve ısınma hesabı ısınma hesabı nasıl yapılır bunun için birformül varmı bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum şimdiden teşekkürler
bu site de adim adim kablo kesiti hesaplamasi yapabilirsiniz, gerilim dusumu ve akim kontrol ve sectiginiz kablo ile ilgili tum detaylari ayrintili olarak gorebilirsiniz. www.incable.somee.com
Arkadaşlar merhaba konuyu biraz hortlatmış olacağım ancak benzer bir şey soracağım için yeni konu açmak istemedim,
gerilim düşümü hesabında ısınma kontrolününden sonra hangi kablo türünü seçeceğim hakkında kafamda soru işaratleri oluştu acaba bunun bir tablosu varmıdır akımlarını buluyorum ancak kablo kesitlerini hesaplayamıyorum kaç mm^2 lik kablo gerekli bilemedim. Çok teşekkür ederim iyi forumlar dilerim.
kablo kesiti belirlenirken ikitip hesap yapılır diye yazılmış gerilim düşümü ve ısınma hesabı ısınma hesabı nasıl yapılır bunun için birformül varmı bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum şimdiden teşekkürler
uzunluk : L metre
kesit : S mm2
gerilim: U volt
Güç watt
e: gerilm düşümü
monofaze hatlarda %1,5 (3,3 v) trifaze de %3 (11,4 v)
K:56 öz iletkenlik katsayısı
e=2.L.P / K.S.U formul sunucu çıkan değeri 3,3 ile mukayese et.
3,3 den küçük ise kullandığın kesit normal.
Ayrıca elektrik müh odasından veya meslek lisesi elektrik meslek resmi kitaplarından gerekn ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsin