Üstadalar ; şekildeki gibi düz bir tarlada 16mm2 3 fazlı beslememiz var, toplamda sürücülü 4adet 1 faz AS.mot.lar var, bu motorlar 400m nin sonunda veya 700m sonunda bağlı olabilir, Veya farklı kombinasyonlarda olacak 2+2 , 3+1 gibi. Motorların hepsi santrifüj motor, Kablo kesiti ne olmalı ? Şimdiden teşekkürler..
Başlangıçtan 500m nin bitimine trafo ( 2 fazlı ) koymak pratik olur mu ? Yada daha başka düşüncelere açığız.
Üstadalar ; şekildeki gibi düz bir tarlada 16mm2 3 fazlı beslememiz var, toplamda sürücülü 4adet 1 faz AS.mot.lar var, bu motorlar 400m nin sonunda veya 700m sonunda bağlı olabilir, Veya farklı kombinasyonlarda olacak 2+2 , 3+1 gibi. Motorların hepsi santrifüj motor, Kablo kesiti ne olmalı ? Şimdiden teşekkürler..
Başlangıçtan 500m nin bitimine trafo ( 2 fazlı ) koymak pratik olur mu ? Yada daha başka düşüncelere açığız.
Üst kol için 16 mm kare alt kol için ise 10 mm kare çıkıyor benim hesaplara göre ama bu kadar uzun kablo çekmek mantıklımı orası tartışılır. Çünkü kablo maliyeti ciddi para tutuyor trafo sardırmak daha mantıklı olabilir ama karşılaştırmak lazım.
Bende proje yok da Trafo saran firmalarla görüştüm benzeri bir durum vardı üniversitede 20 volt aralıklarla kademe şeçerek voltaj ayarı yapılabilen bir üçgen yıldız olacak şekilde sararız dediler.