Kablo kesiti seçimi

mucahit-95

Üye
Katılım
18 Ağu 2017
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
28
Su motorunun üzerindeki etikette 14 amper 7.5 kw yazıyor normalde havadan 200 metre uzunlugunda binkoblo ile enerjilendirecegim botnalde 4x1.5 kablo yetiyor ama yaz aylarının sıcak oldugunu mesafeninde uzun oldugunu düşünürsek 4x2.5 koymayı düşüyorum yoksa 4x4 mü koysam sizin yorumunuz nedir saygılar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
PEk çok mevcut konu varken yenisini açmaya gerek yoktu, ayrıca daha düzgün yazabilirdiniz. Yazdığınızı gerçekten anlıyor musunuz?
 


4x1,5 kablonun normalde yeterli geldiğine nasıl kanaat getirdiniz ?
 
Son düzenleme:
Mesafe uzun 4 yerine 6 da kullanabilirsiniz
 
Gerilim düşümünü %3 iletilecek mesafeyi 200 metre olarak hesaplayınca 4x4 yeter gözüküyor fakat bir üst kesitede yakın sonuç, benim kanaatim 6x4 kullanılması olur,bu arada bu hesabı kablo kesit hesabı olarak internette aratırsanız siz de elinizdeki verilerle bunun sağlamasını yapabilirsiniz,kolay gelsin.
 

Bu formül üzerinden gidecek olursak.. Senin dediğin motorda P=7500, L=200m, K=56(sabit), %e=3 den küçük olmalı, S = kullanacağın kablo kesiti(mm2 cinsinden), U= 220-380V (senin motorun kaç volt bilmiyorum.)
Bu formül üzerinden yaparsın ve kablo kesitini mm2 cinsinden elde eder ona göre kablo seçimi yapabilirsin.
Kolay gelsin.
 


Formülde belirttigin katsayılar kullanılmıyor artık.
 