Kablo Kesit hesabı: gerilim düşümü hesabı + akım kontrolü
İki şart birden sağlanmalıdır. Kesiti kısa mesafelerde akım kontrolü, uzun mesafelerde gerilim düşümü hesabı belirler.
1)MR Cihazın Maksimum 120kVA ise 3x70+35mm2 kablo kullanabilirsin çünkü çalışma prensini olarak max gücü çok kısa sürelerde çeken bir cihaz. İyi marka kablo kullanmak şartı ile 3x70+35mm2 uygundur. Kablonun havada akım taşıma kapasitesi 196A sizde asma tavandan tava içinden çekeceksiniz muhtemelen. Antiparantez; Hastane olduğu için kabloyu halogenfree seçmeniz gerekir.
2)200A akım çekildiğini gördüm diyorsunuz bir 200A'de neredeyse burdan geliyor. Şalterin değişmesi kaçınılmaz 400:400 hele birde hava sıcaklığı arttıkça TMŞ termik açma akımları muazzam derecede düşer. Şalteri değiştirmeden önce besleme kablo kesitinin uygunluk kontrolü (Kesit hesabı) yapılmalı.
3x70/35 halogen free kablo ok.Kesit olayı tamam..
Fiyatlarını araştırmadım ama 3x95/50 lik kablo da yapabilirim.Daha garanti olması
açısından..70 lik ile 90 lık arasında ne kadar fark var bilmiyorum.Onu araştırıcam.
Ana pano Tmş yide 500-630 Amper lik ile değiştirmem gerekli..
Hocam şimdi benim hastane önündeki Kofra ma Trafo uzaklığı 60-70 Mt. gibi ortalama.
Koframdan ana pano Tmş me 1 adet 120 lik 1 adet te 70 lik kablo geliyor..Anladığım kadarıyla
talep gücü yükselince 120 liğin yanına sonradan 70 lik ilave edilmiş..Trafo dan Kofra ya gelen yeraltı kablosunun kesitini göremiyorum.Bunu da Ayedaş tan öğrenip burada paylaşacağım..
İkinci bir konuda kompanzasyon ile ilgili..
Kompanzasyon panosunda toplam yaklaşık olarak 60 kvar lık bir kondansatör grubu var.
Kompanze ile alakalı bir çalışma yapmam gerekecek mi peki?
Son olarak kablo kesitleri ve akım taşıma kapasiteleri ile ilgili site de
birçok tablo var..Bunlar firmaların kendi markalarına göre oluşturdukları tablolarmıdır?
Bakıyorum da bir kaç farklı tabloda farklı değerler var gibi..Şöyle ki; Birkaç farklı tabloda kabloların toprakta ve havada akım taşıma kapasiteleri, bazılarında havada daha çok iken bazılarında toprakta daha çok..Hangisi doğru?.Sizden ricam en güncel tabloyu burada
paylaşırsanız sevinirim.Teşekkürler.