44.00 kw guc 100 metre mesafede kablo kesiti ne olmalidir kaclik kablo kullanmam lazim

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba, Cevdet5259

45Kw sürücü 90 A akım çeker 125 A max.sigorta 50 mm2 kablo kesiti kullanmalısın.
 
100 metrede 3*25+16 kablo yeterli olur 100 veya 125 amper tmş takarsın
 
gücün motor ise
%e=0,0124x(PxL/kablo kesiti)=....<5 olmalıdır.
%e=0,0124x(44x100/16)=3,41<5 oldugundan 4x16 mm2 kablo yeterli geliyor bana
güç motor değilse:

%e=0,0124x(44x100/50)=1,09<1,5 olduğundan 3x50+25 mm2 kablo yeterli geliyor

100 veya 125A tmş yeterli gelir.
 