mrb arkadaslar benim toplamda 50 kw lik bir yukum var bunlar beton pompasi 2 adet ve etrafinda bulunan metal halideler bunlar generatorden besleniyor generatorun uzakligi yaklasik 400 metre ve generatoru yukun yanina getirme sansim yok cunku bulundugu yerden baska yukleride besliyor benim bu 50 kw lik guce kaclik bir kablo cekmem lazim ve kaclik bir sigorta kulanmam lazim simdiden ilginize tesekkur ederim
3x95+50mm2 Besleme kablosu ve 125A T.M.Ş seçimleri doğrudur ancak bu motor 50kw buna nasıl yol vereceğini belirledin mi? softstarterle mi yıldız/üçgen yolverme mi? Eğer yıldız üçgen yol vereceksen buna ait panoyu motora yakın biryere koyacaksın,harici tip pano olacak. Bunlarıda düşünmen gerekir.
genc arkadas ve analizor adlı arkadaslara katılıyorum, degerler dogru...Kalkısta cekilen demeraj akımına sistem komponentleri tepki vermez.Yıldız-ucgen yol vermede bildigim kadarıyla amaç, kalkışta cekilen akımı yıldız baglantı ile yaklasık 3 kat azaltmak ardından ucgene gecmek ve nominal degerlerde calıstırmaktır...Eger yanılıyorsam, lutfen belirtiniz...
sayın ampera kusura bakmayın bilgi maksatlı soruyorum.Acaba 50 kw tı 526 değerine bölüp 1.3 ile çarptınız bunu hangi formulasyona göre yaptığınızı öğrenmek istiyorum.
saygılarımla