kablo kesiti

Sayın Roksyyy
0,074x60metrex3,2kw=14,208/2,5mm2=5,6V
220v/1002,2x%3=6,6v
6mm2lik kesiti nasıl buldunuz?

Hesabı yaparken gücü yanlışlıkla 3,2kw olarak yazmışım.Yani hata bende
 
Biraz geç gördüm yazdığınız yazıları.
Sorun halledilmiştir umarım
 
3600 W gücü 220V monofaze kaynaktan 82 m uzaktaki yükü besleyebilmen için kablonun hem gerilim düşümü açısından, hemde akım taşıma kapasitesine uygun seçilmelidir.
Yükün güç faktörünü 0.8 olduğunu kabul edersek yük akımı =3600/(220x0.8)= 20,5 A dir.
2,5 mm2 kablonun uygun olduğu görülür. Ancak gerilim düşümünü kontrol edersek, 2,5 mm2 kablo için %u=6,3 bulunur. Kesiti 4 mm2 seçersek bu değer %u=3,9 'a düşer. Kesiti 6 mm2 seçersek %u=2,6 bulunur. Besleyeceğin yük aydınlatmamı motormu veya bunların karışımı mı?.. ayrıca yapacağın tesisatın şartlarını belirtmemişin.kabloyu toprak altındamı,yoksa dış ortamdamı çekecekin, çok doğru bir hesaplama yapmak için birçok faktörü hesaba almak gerekir. Eger Tali bir dağıtım tablosunu beleyeceksen 6 mm2 kablonun uygun olacağını düşünmekteyim.

İyi çalışmalar,
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,770
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular

Geri
Üst