kral abi ve diğer saygıdeğer ustalar; 24V dc gerilimi 50 m taşımam için 1'lik lihch kablo çekmişler sıkıntı yaşarmıyım 4Va 24V baya bi az akım çekiyor motorlar fakat sıkışınca fazla akım çekip yanmazmı kablo , adamlar 1'lik çekmiş ,hattı taşımışlar sonra bırakıp gitmişler 1 amper çekse bile yaptığım hesaba göre 2.5'luk gerekiyor emin olamadım yoksa bende mi "ben yaptım oldu" diyeyim saygılar Tek güç kaynağından beslenecek toplamda 16 motor var
%e=2x100xLxN/kxSxUxU
Formülü 24v'a uyarlarsak;
%e=6,2xLxN/S (N gücü kw alınacak)
1mm2 kablo 1A yük için;
%e=6,2x50x0,024/1
%e=7,44 çıkar ki oldukça yüksek bir değer.
2,5mm2 kablo için ise %e=2,97 çıkar ki bu doğrultucu çıkış gerilimine göre bir nebze kabul edilebilir belki ama bu kesit bile düşüktür.