Kablo kesitine karar veremedim


%e=2x100xLxN/kxSxUxU
Formülü 24v'a uyarlarsak;
%e=6,2xLxN/S (N gücü kw alınacak)
1mm2 kablo 1A yük için;
%e=6,2x50x0,024/1
%e=7,44 çıkar ki oldukça yüksek bir değer.
2,5mm2 kablo için ise %e=2,97 çıkar ki bu doğrultucu çıkış gerilimine göre bir nebze kabul edilebilir belki ama bu kesit bile düşüktür.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.