emo'nun 2003 ajandasıyla 2009 ajandası arasında kablo taşıma kapasiteleri bakımından farklılıklar var.Ve çok büyük farklar var.örneğin 1x185 mm2 NYY.2003 ajandasında havada 510A moninal akım taşırken ,2009 ajandasında havada 412A akım taşıdığı yazıyor.Aslında
1X185 mm2 NYY havada 30C de yatay serilimde ,kablolar arası mesafe kablo çapı kadar alındığında 510A çeker.tabi kablo tavasının havalandırmasını çok iyi yapmalısınız.Ama üçgen serilim yaparsanız,yani iki kabloyu yanyana serip üzerine de diğer kabloyu sererseniz 412 A akım taşır.Bence 2009 daki değerler en kötü şartlara göre,2003 deki değerler ise en iyi şartlara göre maksimum akım taşıma kapasiteleridir.Yani mantık, kablonun kendisinin ısınmasını azaltmak ve aynı zamanda kendi ısısının yanındaki kabloyu minimum etkilemesidir.tabiki herbir faz için 1x185 mm2 NYY kablo çektiğimizde bu durum geçerlidir.Eğer herbir faz için 2 adet 1x185 mm2 NYY kablo çekerseniz,o zaman en iyi şartlarda 510Ax2=1020A akım taşır bizim kablomuz.3x185/70 mm2 NYY kablo daha az akım taşır çünkü kablo damarları arasındaki mesafe birbirine çok yakındır ve birbirlerini ısıtması daha fazladır.Ayrıca 3x185/70 de tek bir pvc dış kılıf varken,1X185 lerin herbirinde pvc dış kılıf vardır ve bu da ısınma bakımından birbirlerini etkilemesini engellemektedir.
1X185 mm2 NYY havada 30C de yatay serilimde ,kablolar arası mesafe kablo çapı kadar alındığında 510A çeker.tabi kablo tavasının havalandırmasını çok iyi yapmalısınız.Ama üçgen serilim yaparsanız,yani iki kabloyu yanyana serip üzerine de diğer kabloyu sererseniz 412 A akım taşır.Bence 2009 daki değerler en kötü şartlara göre,2003 deki değerler ise en iyi şartlara göre maksimum akım taşıma kapasiteleridir.Yani mantık, kablonun kendisinin ısınmasını azaltmak ve aynı zamanda kendi ısısının yanındaki kabloyu minimum etkilemesidir.tabiki herbir faz için 1x185 mm2 NYY kablo çektiğimizde bu durum geçerlidir.Eğer herbir faz için 2 adet 1x185 mm2 NYY kablo çekerseniz,o zaman en iyi şartlarda 510Ax2=1020A akım taşır bizim kablomuz.3x185/70 mm2 NYY kablo daha az akım taşır çünkü kablo damarları arasındaki mesafe birbirine çok yakındır ve birbirlerini ısıtması daha fazladır.Ayrıca 3x185/70 de tek bir pvc dış kılıf varken,1X185 lerin herbirinde pvc dış kılıf vardır ve bu da ısınma bakımından birbirlerini etkilemesini engellemektedir.