ICS 29.020; 13.110 TÜRK STANDARDI TS 10316
EN 60204-1/Ocak 2005
59
İletkenlerin tanıtılması için renk kodlaması kullanıldığında, aşağıdaki renkler kullanılmalıdır:
SİYAH
KAHVERENGİ
KIRMIZI
TURUNCU
SARI
YEŞİL
MAVİ (AÇIK MAVİ dahil)
MOR
GRİ
BEYAZ
PEMBE
TURKUAZ
Not - Bu renk listesi IEC 757’den alınmıştır.
Tanıtma için renk kullanıldığında, bu rengin ya yalıtımın rengi veya boyama ile iletkenin bütün uzunluğu
boyunca kullanılması tavsiye edilir. Seçilmiş yerlerde, kabul edilebilen değişik bir şekil ek tanıtmayı teşkil
edebilir.
Güvenlik gerekleri ile YEŞİL renk veya SARI renk, YEŞİL/SARI iki renkli kombinasyonu ile karışması
muhtemel olduğu yerlerde kullanılmamalıdır (Madde 14.2.2).
Yukarıda sayılan renklerin kombinasyonları kullanılarak renkle tanıtma karışıklık yaratmamalı ve YEŞİL/SARI
kombinasyonu dışında YEŞİL ve SARI kullanılmamalıdır.
14.2.2 Koruyucu iletkenin tanıtılması
Koruyucu iletken şekli, yeri, işaretlenmesi ve rengi ile kolayca ayırt edilebilmelidir. Tanıtma yalnız renk ile
yapıldığında, iletkenin bütün uzunluğu boyunca YEŞİL/SARI renk kombinasyonu kullanılmalıdır. Bu renk
tanıtımı kesinlikle koruyucu iletken için ayrılmıştır.
Yalıtılmış iletkenlerde YEŞİL/SARI iki renkli kombinasyonu herhangi biri 15 mm uzunlukta olmak üzere
renklerden biri en az %30 en çok %70 yer kaplayacak, diğer renk de kalan kısmı kaplayacak şekilde
olmalıdır.
Koruyucu iletken şekli durumu veya yapısı (örnek olarak örgülü şerit iletken) ile kolayca tanınabildiğinde veya
yalıtılmış iletkene hemen erişilemiyorsa bütün iletken boyunca renk kodlaması gerekli değildir, ancak uçlar
veya erişilebilen bölümler 417-IEC 5019 grafik sembolü ile veya YEŞİL/SARI iki renkli kombinasyonla açıkça
tanıtılmalıdır.
14.2.3 Nötr iletkeninin tanıtılması
Bir devrede renk ile tanıtılan bir nötr iletkeni varsa, bu iletkenin rengi AÇIK MAVİ olmalıdır (IEC 60446
Madde 3.1.2) AÇIK MAVİ, karışıklık olabilecek yerlerde hiçbir başka iletkenin tanıtılmasında
kullanılmamalıdır.
Renk tanıtımı kullanıldığında, nötr iletkeni olarak kullanılan çıplak iletkenler ya erişilebilen durumdaki her bir
birim veya bölümde 15 mm ile 100 mm arasında genişliği olan AÇIK MAVİ bant ile renklendirilmeli veya
bütün iletken boyunca AÇIK MAVİ olarak renklendirilmelidir.
14.2.4 Diğer iletkenlerin tanıtılması
Diğer iletkenler renk ile (tamamı renkli veya bir veya birkaç bant), sayılarla, alfa nümerik veya renk, sayı ve
alfa nümerik kombinasyonları ile tanıtılmalıdır. Sayılar kullanıldığında bunlar Arap rakamları, harfler
kullanıldığında Romen harfleri olmalıdır (Küçük veya büyük harf).
Yalıtılmış tek damarlı iletkenlerin renklerle aşağıdaki gibi kodlanması tavsiye edilir:
- SİYAH : Alternatif akım ve doğru akım güç devreleri,
- KIRMIZI : Alternatif akım kontrol devreleri,
- MAVİ: Doğru akım kontrol devreleri,
- TURUNCU : Bir dış kaynaktan beslenen ara kilitleme kontrol devreleri.
ICS 29.020; 13.110 TÜRK STANDARDI TS 10316
EN 60204-1/Ocak 2005
60
İstisna: Yukarıdakilere istisna olarak izin verilenler:
- İç bağlantı iletkenleri tamamen çekilmiş, ayrı satın alınan cihazlar için,
- Kullanılan yalıtımda istenilen renklerin bulunamaması,
- YEŞİL ve SARI iki renkli kombinasyon dışında çok renkli kablo kullanılması.