Kablo taşıma kapasitesi

Basit bir şekilde kaç kw jeneratörden güç alacaksınız diye sorsanız yazarım yani cevap vermeyede bilirsiniz ama bu kadar uzun uzun ne gerek var tartışma gibi.
150kw jeneratör den güç alacam en fazla yukarıda belirttim 50 amper bir güçlük cihaz çalışacak 9 -15 btu klima buz dolap çamaşır makinesi su ısıtıcısı.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
V=izin verilen maksimum voltaj düşümü volt (bu değer kullanılan cihazlara göre değişebilir)
I=kablodan geçem maksimum akım amper
q=bakırın özdirenci =0.0172mm^2/m
L =kablo boyu metre
A=kablonun kesit alanı mm^2
A=(q*I*L)/V

Örnek:
L=300 metre
I=50 amper
V=10 volt

A=(0.0172*50*300)/10
A=25.8 mm^2
d=karekök(4*A/pi)
d=5.73 mm
 
Son düzenleme:
evet 50 amperi ben de okudum ama 7. postta. ilk postta yazsan da bir kerede doğru cevap alsan olmaz mı?
 
Ben, kw. degerını yarıya böler akımı heaplarım..Ali okulu mezunu yöntemi..
 
Merhaba,

Ecodial in 80M mesafe için önermiş olduğu kablo kesiti aşağıda. Sigortası da 63A olması gerekmkete.

 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…