Ön kabul ile "biliyorum" dediklerinizden arınıp mantık kullanmaya ve temel bilgiler ile hesaplama yöntemlerindeki eksiklerinizi gidermeye ağırlık vermenizi öneririm. 1, 3, 4, 5X, vs.. kablolar ne monofaze ne trifaze ne de başka bir voltaj değerine bağlı değildir. Sadece kablodur. Rakamsal ifadeler, örneğin 3X6; içinde 3 adet damar bulunan her birinin de çapı 6mm2 olan kablo demektir. Yine 4X6 kablo sizin ifadenizle 3 faz, 1 nötr, 1 toprak içeren kablo demek değildir. Basitçe içinde 4 damar bulunan (5 değil) ve her biri 6 mm2 olan kablodur. Kablonun çapının ne olacağına yüke bağlı olarak yapılan hesaplamalar sonucunda karar verilir. Bunlardan kaç tanesi faz, kaç tanesi nötr ya da toprak olacak bu tamamen uygulama alanındaki proje ve ihtiyaca göre belirlenir.
ADM'den gelecek gerilim trifaze ise ihtiyaç olan kablodaki damar sayısı 4X... yani 3 faz 1 nötr şeklindedir. Topraklama ADM'den gelmeyeceği için 5X kabloya ihtiyaç yoktur.