Açıklama için teşekkür ederim. Benim öğrenmek istediğim bunun bilimsel açıklaması nedir.? Isınıyor ama neden?
 
Kablolar, üç fazı taşıyacak şekilde yerleştirildiğinde, birbirleri etrafında oluşan manyetik alanları yok ederler. Tıpkı üç fazı taşıyan üç kabloya pensampermetreyi takıp, toplam aımı göremememiz gibi düşünün.
Ama üç kablodan da aynı faz (R) geçerken, geçen toplam akımı görebiliriz. Çünkü aynı faz iletkeni olduğu için, kablolar etrafnda oluşan manyetik alanlar birbirini yok etmez. Tersine çoğalır (üç fazın toplam akmı oranında).
Olay bundan ibaret.
 
Yeraltı kabloları hakkında bilgi ve özellikleri hakkında tez lazım
 
NYM kablolar halogen free özelliklimi ?
 
Selamünaleyküm tesisde 2000 watt ısıtıcısı 1000 wattda ayrı bir ısıtıcısı olan elektrikli ocak var bu ocağa ayrı bir hat cekmek yerine var olan hat kullaniliyor var olan hat da ise sadece buzdolabı aktif çalışıyor ocağida taktikmi Sigorta attiriyor ve kablo da yanık olustu 400, voltluk enerji ,10 Amperlik sigorta var 3*2.5 kablo sizce sıkınto nerde neden sigorta atıyor ve neden kablo yandı ocakda sorun olabilirmi
 

Bahsettiğiniz güçler için sadece ısıtıcılar 10 amperden fazla akım çeker. Buzdolabını da koyarsak 20 ampere yakın bir akım demek. Sizin sigortanız 10 amper, atması çok normal. 3x2,5 kablo yaklaşık olarak maksimum 20 amper akım taşır. Pratikte bir linye için 2 bin watt'ın üzerine çıkmak tercih edilmez. Yanılmıyorsam yönetmelik olarak da bu konuda kısıtlama var zaten. Özetle; bahsettiğiniz linyede sınırları zorlamışsınız. Yangına bile sebebiyet verebilirdi.

Çözüm olarak ısıtıcılara bence 3x4'lük kablo çekmeniz gerekiyor. Bir de o linyenin sigortası minimum 16 amper olmalı. 20 amper daha sağlıklı olacaktır.
 