Burada bulduğunuz değer (2,529) kw değeri 1 kablonun güç kaybı değeridir.Yani toplamda 7,587 watt olur.Çoğu meslektaşımızın bilmediği bir püf noktayı da ekleyeyim aslında bu bulduğun güç kaybı değeri gerilim düşümüne de eşittir. buda ispatı
0,0124 x 1000 x 55,55 = 688,82 /50 = % 13,77 50 mm kablo için yaklaşık gerilim düşümü olur.Bunuda görünür güce oranlarsak % 13,77 güç kaybı olur. Üç kablonun toplam güç kaybı 7,587/55,55 = %13,77 olur.Buradan da şunu diyebiliriz iletkendeki güç kaybı eşittir=gerilim düşümüne.
Formülü ise 3 fazlı dengeli yüklerde 3 x I kare x R olur
monofaze devrelerde 2 x I kare x R olur.
Dengesiz yüklerde ise her faz ayrı ayrı hesap edilebilir.
Buradan basit pratik bilgi daha vereyim sürekli olarak iletkenin kesitinin direnci tablodan bakıp aramak yerine basit bir hesap ile hesaplamakta mümkün aslında örnek verirsek 50 mm kare iletkenin direncini bilmiyoruz yanımızda tabloda yok
hemen şu hesabı yaparak bulabiliriz iletkenlik katsayısı bakır için 55 aleminyum 35 tir.Bu verilerden hareketle 50 mm kare kablonun direncini bulalım
55 x 50 = 2750 olur 1000/2750 = 0,363 ohm/km olur.
başka bir örnek
95 lik için yapalım 95 x 55 = 5225 1000/5225 = 0,191 ohm/ km
2,5 mm kare için yapalım
2,5 x 55= 137,5 1000/137,5 = 7,27 ohm/ km olur.
Görüldüğü gibi iletken dirençleri üretici değerlerine çok yaklaşık olarak bulunabiliyor.