kacak akım atması

Birde tam ters işelm yapmayi deneyin. şohbenin bağlantı hatlarini çıkardin ve hiç çalıştirmayin. ve ayni zamanda evde çalışan o an tüm çihazlari tespit edin.
yine kaçak akim atacak mi.
 
onu yaptık atmıyor sadece sohbende atıyo ama sohbende bi kaçak görünmüyo
 
O evde topraklama olmadığı sürece uğraşır durursun arkadaşım.
 
tesisat eski komple tesisatı mı degiştirelim şimdi
 
sohben linyesi icin ayri bir role kullan.diger cihazlarin calissin bari.sohben icin Sigorta kutusundan taze notr toprak iletkeni cek.yine atiyorsa sohbeni degistir.
 
birde bu kakr sayactan geride takılı bilginiz olsun
 
Arkadaslar birsey soyliyim, ornek vereyim, nötrden topraga kacak oldugunu düsünün, ama herhangi bir yerde, eger topraklama dusuk ohm ise yani iyi baglanmışsa. Rcd kendiliginden düşer, yani birseyin calısmasına gerek yok,

Ama toprak yetersiz ise, kacak oldugu halde rcd atmaz amaaa siz güclü bir cihaz calistirdiginizda nötr hattina yük binecegi için kaçak daha çok hissedilir ve rcd atar. Yani şofben çalışırken rcd attı diye ( hemde 5-6 dk sonra) kacak orda olacak diye birşey yok.

Arkadasin soyledigi gibi sofbene ayri bir rcd de takmalisin
 
Bu arada kacagi ne ile olcuyorsun? Bazi sızıntıları megerden baska bir cihaz bulmuyor
 