arkadaslar merhaba. fabrıkada bulunan makınelere kacak akım rolesı dusunuyoruz. bır degırmenımız var 15kw cıvarı guc cekıyor ve uzerınde 8 tane 0.75 ve 5 kw arası trıfaze motorlar var. herbır motora kacak akım rolesımı baglayalım yoksa guc devresının gırısıne bır tane baglarsak uygun olurmu ?
Girise 1 adet baglarsan 30 ma. kacak durumumda butun motorlar off duruma duser..bana kalirsa ilk olarak girise 1 adet baglayin ve gozlemleyin.sorun olursa role adedini cogaltrsiniz..
kaçak akımı neden kullanıyorsunuz ?
topraklama sisteminiz TT ise yönetmelik zorunlu kılıyor ancak TN topraklama kullanıyorsanız zorunlu değilsiniz böyle bir masrafa girmenize gerek yok .
topraklama değerleriniz düzgün ise dolaylı dokunma önlemleri alarak işi çözersiniz.
kımyasal yogunluklu oldugumuz ıcın sıgorta fırması zorunlu kosuyormus. termal kamera ıle kablo ısı ölçümü de ıstenıyor haftaya gelecekler bende ılk defa gorecm bakalım nasıl ölculuyor sızlerlede paylasırım. 2 tane kompresorumuz var 630 a salter konmus. bu degerde kacak akım rolesı olabılıyormu ? ayrıca resımde goruldugu uzre guc panolarında yeterlı yer yok. sigortaları atıp yerıne kacak akımları koysam olurmu ? ılla sıgortada olması gerekırmı ?
Motorlar için kullanacağınız kaçak akım rölesinin nötürsüz kaçak akım olması gerekmekte. Bu konuya dikkat etmenizi rica ederim.(Motorlarda nötür hattı bulunmuyor.)
Motorlar için kullanacağınız kaçak akım rölesinin nötürsüz kaçak akım olması gerekmekte. Bu konuya dikkat etmenizi rica ederim.(Motorlarda nötür hattı bulunmuyor.)