kael varkombi 18 pc kademe silme

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
40
kael varkombi 18 röle uygulamada zaman zaman bazı grup güçlerini sıfırlıyor. önlem olarak ise sürekli öğrenmeyi kapatıyoruz.
Bu tip rölelerde auto-setup menüsü var mıdır yoksa fabrika ayarlarına dönerek sıfırdan ayar mı yapmak gerekir? Daha kolay ve pratik yöntem var mıdır acaba?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kael röle nin kademe güçlerini sıfırlama nedeni kondansatör gücünü öğrenemediği içindir.kael varkombi serisi röle akım tarfosunun sekonderinden 50mA in altında akım geçiren kademeyi tanıyamaz.işletmelerde kapasitif yük de varsa eğer bu durum biraz daha karışır.bunun üzerine birde hızlı yani stabil olmayan yüklerde varsa işletmede o zaman işler biraz daha karışır.bu durumda kondansatör güçlerini öğrenme ve polarite yönlerini öğrenme modunu kapatın.bu durum biraz aleyhinize olacaktır ama yapılacak başka bir şey yok.önlem olarak zaman zaman fabrika ayarlarına getirerek kondansatörleri tekrar öğrenmesini sağlayın
 

Kademeleri tekrar tanıtmak icin fabrika ayarlari yapmak zorunda degilsiniz. Kademeleri silmeniz yeterlidir.
Sırasıyla;

Menu >Ayarlar>Gelismis ayar menu>Kademe parametreleri>Kademe guclerini sil

Çıkan ekranda Tum Sil yaparsaniz tum kademeler silinir, sadece Sil tusuna basarsaniz sadece secili olan kademe silinir. Bu islemi yaptiktan sonra role silinen kademeleri tanimaya baslar. Ogrenme isini bitirdikten sonra kompanzasyona devam eder.
 