Kalkış akımı

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sorunun çözümü belli, neden farklı yollara başvuruyorsunuz.

16A yetmiyorsa 25A, o da yetmiyorsa 40A' lik sigortalara geçerek sağlıklı bir sistem yapın ve C serisi kullanın.

dışarıdan ilave ara elemanlar ile sisteminizde ilave arıza noktaları oluşturmayın.

Örneğin biz 58W elektronik balast için C16 sigortalara 60Adet, B16 sigortalara 30 Adet balast bağlanmasını öneriyoruz (linye üzerinde başka yük olmadığı farzedilerek). C ile B' nin arasındaki farkı zaten arkadaşlar söylemiş.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…