kalorifer kazanı acil stop

gokhan3838

Üye
Katılım
4 Nis 2010
Mesajlar
46
Puanları
1
selamun aleyküm değerli üstadlarım;
bir kalorifer kazan dairesinin acil stopla enerjisinin kesilmesi isteniyor. yani hem motorların hem de panonun enerjisi kesilecek. bunu kontaktör vasıtasıyla mı yapmalıyız. iyi akşamlar dilerim
 
- Ana devreye bir kontaktör konabilir,
-Ana şaltere açtırma bobini konabilir.
Şaltere açtırma bobini daha ucuza malolacak bir çözümdür.Açtırma Bobini konması
halinde,sistemi tekrar devreye almak için,şalterin yanına gitmeniz gerekirken,kontaktörde bu
zorunluluk yoktur.
 
Son düzenleme:
 
Ustam peki kontaktörden kesecegiz diyelim acil stop butonu nun kablolarını nasıl bagkiyacagiz kontaktore
 
İyi günler ustalarım kazan dairesi panonuz turuncu sigortalar pompa siyah Sigorta lamba sağolsun dün güven Elektrik acil stop butonunu halletti geriye dış hava sensörü ile gaz alarm cihazı kaldı bunları nereye bagliyacagiz
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20190819_182900.jpg
    353.4 KB · Görüntüleme: 77
Acil butonu kontaktörün bobin uçlarından geçireceksin.
Bu durum mantıklı değil . Eğer kontaktör bobini başka bir röle ya da sistem üzerinden enerjilendiriliyorsa stop tekrar kurulduğu anda kontaktör hemen çekebilir . Emniyet stopu en güvenlisi stop butonuna seri bağlayın .
 
Son düzenleme:
Bunun için exproof denen bir sensör ve alarm cihazı almalısınız..alarm cihazinda selenoid uçları bulunur.onlari sayaç önünde veya arkasında bulunan selenoid valfe başlayacaksın.alarm gelince gazı kesecek.
 