Kamera Bağlantıları hakkında RG6U6 / CAT6

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
Merhaba.. cctv projelerinde kamera bağlantı kabloları bazen RG6 U6 ile bazende cat6 kablosu ile sağlanıyor.. Neye gore tercih ediliyor ve bunlardan bir tanesinde besleme zorunluydu sanırım yada her kamera için ayrı beslememi yapılıyordu ??
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Eski analog tipte RG6/U6 ile birlikte kameralara besleme kablosu çekme zorunluluğu vardı. IP kameralarda PoE PowerOver özelliği ile yalnız cat6 üzerinden besleme mümkün. Detayı çok olan bir konu kabaca bu şekilde ifade ettim.
 
Hareket özelliği olan kameralara data kablosu çekilir.
 
Hareket özelliği olan kameralara data kablosu çekilir.
Normal IP kameraya data kablosu çekilir yeterlidir. Sn turgut01 bahsettiğiniz IP SPEEDDOOM kameralarada eksen hareketleri konum bilgisi için cat6 harici LIYCY kablo çekilir,RS485 bağlantısı için kablolama vardır.
 
Son düzenleme:

IP cameraların oldugu ve ust duzey sistemlerin kullanıldıgı CCTV projesinde kameralar CAT6 kullanılmıs.. Birtek bir camerada CAT6 HF ve 3* 2.5 besleme kablosu kullanılmıs?
 
IP cameraların oldugu ve ust duzey sistemlerin kullanıldıgı CCTV projesinde kameralar CAT6 kullanılmıs.. Birtek bir camerada CAT6 HF ve 3* 2.5 besleme kablosu kullanılmıs?
Speed dome kamera değildir ve uzun mesafede değildir cat6 kablo 100-120m'ye kadar iş görür sonrası sinyal kaybı yaşandığından yeterli gelmez . Bir tek dediğiniz kamera uzak mesafede olduğu için beslemeli adaptörlü seçilmiştir.
 

Cat6 çekilenler iç ortam CCD day/night ( ICR) Network Camera ve mesafede uzun aslında stadyum otoparkından...Besleme çekilen ise PTZ Dome Kamera mesafe kısa..
 
Cat6 çekilenler iç ortam CCD day/night ( ICR) Network Camera ve mesafede uzun aslında stadyum otoparkından...Besleme çekilen ise PTZ Dome Kamera mesafe kısa..

Bizimde bir projemizde benzer bir hata vardı proje müellifini çağırdık. IP Speed Dome kamerada cat6 data ve RS485 için ayrı data kablosu gerekiyor. 100m'yi geçen yerlerde merkezi bir nokta seçip o noktaya kadar fiberoptik kablo ile gidip dönüştürücülerle kameralara cat6 dağılımı yapılması gerekir. Cat6 kablosunun yeterli olmadığı cat7'nin yeteceği noktalarda cat7 değerlendirilebilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…