muhtelif sayida kapali silolarimiz var bunlarin 1 giris 3 cikisi var ve bunun icine giren mali litre olarak gormek istiyoruz bunun icin ne gibi bir yontem izlemek dogru olur
 
muhtelif sayida kapali silolarimiz var bunlarin 1 giris 3 cikisi var ve bunun icine giren mali litre olarak gormek istiyoruz bunun icin ne gibi bir yontem izlemek dogru olur
Silonun büyüklüğü nedir. Geometrik şekli sabit mi yani silindir şeklinde mi? en önemlisi silo hava alıyor mu?
 
Normal şartlarda sızdırmaz tankların altına ve üstüne basınç sensörü yerleştirilir. Alttakinin ölçtüğü toplam basınçtan üsttekinin ölçtüğü sıkışan hava basıncı çıkarılır. Çıkan sonuca göre standart basınç formülüyle sıvının yüksekliği bulunur ve taban alanı x yükseklikten sıvının hacmi bulunur. İnternete sıvı basınç sensörleri diye yazarsanız bulursunuz.

Burada asıl önemli olan sıvının cinsi ve sensör hassasiyeti. Eğer sıvı miktarına göre bir vana açılıp kapanacaksa mutlaka kaliteli malzeme ve seviye şamandırası gibi önlem alınmalıdır. Tabi maliyet burada işin içine giriyor.

Ben 2 tonluk bi su tankı için yapmıştım ve en tepeye bir ultrasonik sensör koyarak sıvının tepeye olan uzaklığını ölçtüm. Böylece içindeki sıvı miktarını 100 lira gibi bir maliyetle ekrana yazdırdım ama sizin işiniz ne kadar endüstriyel onu bilip ona göre çözüm üretmek lazım.
 
bunun icine giren mali litre olarak gormek

Sadece giren miktarı görmek istiyorsanız girişine flowmetre bağlayıp giren miktarı ölçebilirsiniz. Eğer giriş çıkıştan sonra siloda kalan miktarı öğrenmek istiyorsanız çıkışlara da birer flowmetre ile ölçüp farkı kalan olarak bulabilrsiniz. Tabi bu bayağı maliyetli olur.

Bunun yerine daha ekonomik olması açısından basınç transmitterleri veya sensörler kullanılarakta hesaplama yapılabilinir.
 
gostermesi istenen malzeme tutkal hammaddesi pwa adlaniyor sizin kullandiginiz hc sr04 bu muydu?
 
gostermesi istenen malzeme tutkal hammaddesi pwa adlaniyor sizin kullandiginiz hc sr04 bu muydu?
Tutkal çok yoğun olduğu için hiç sorun çıkarmayacaktır. Ben su seviyesi okurken dalgalanmaları engellemek için çok uğraşmıştım. Sensör olarak hc-sr04 yerine jsn-sr04t kullandım. Hem su geçirmiyor hem daha az yer kaplıyor. Elektronik aksam dışarıda olduğu için nem sorunu ortadan kalkıyor. Nasıl yapacağınızı aşağıdaki linkte görebilirsiniz.

https://www.makerguides.com/jsn-sr04t-arduino-tutorial/

 
kapali sisteme sensoru nasil koydunuz havada asilimi durdu yoksa bir yere sabitlendi mi?
 
kapali sisteme sensoru nasil koydunuz havada asilimi durdu yoksa bir yere sabitlendi mi?
Benim tankın en tepesinde bi kapak vardı o kapağı delip kabloyu dışarıya sensörü kapağın iç tarafına yapıştırdım. sizin tankların üstü açılıyor mu?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…