kompanzasyon şalterini kapattığınızda, sadece rölenin enerjisi mi kesiliyor, kontaktörlere giden enerji de kesiliyor mu? Kontaktörlere giden enerji kesilmiyorsa, yapışık kontaktör olabilir.
Sistem 45 arkadaşımızın dediği gibi, sorun yeni ortaya çıkmadıysa, hep vardıysa, bağlantı hatası olabilir.
Yeni ortaya çıktıysa, çok düşük bir ihtimal ama, elektrik kurumu, bir
Bakım çalışması sonrası, fazların yerini değiştirmişse, böyle bir sorunla karşılaşılabilir.
Bir ihtimal de, okul şu anda tatilde.Çoğu lamba ve prizler kullanılmıyor. Bu durumda, kablolar kondansatör etkisi yaptırıp, kapasitif yazdırabilir. Ana şalteri ya da sadece kullanılmayan yerlerin sigortalarını indirip bir deneme yapabilirsiniz. Bunun dışında, trafonun OG besleme kablosu, xlpe kablo ise ( ne demek ben de bilmiyorum, daha önce forumdan okumuştum
) o kablonun kapasitif etkisi de olabilir. Şu anda yük az olduğu için, oransal olarak, çok fazla kapasitif yazılıyor gibi görülebilir. Bir de oran olarak değil de, kvar cinsinden bakabilir misiniz? Yani yüzde bilmem kaç kapasitif değil de, x kvar cinsinden bakarsanız, belki de çok az bir kapasitif ceza gelecektir ve, masraf yapmaya bile deymeyecektir.