Kapasitif ceza şönt reaktör hesabı önerileriniz

mhmtyazici

Üye
Katılım
2 Mar 2007
Mesajlar
475
Puanları
6
MERHABA ARKADASLAR AŞAGIDA VERDİĞİM DEĞERLERE GÖRE KAPASİTİF CEZAYA GİRİYORUM ...
BU DEĞERLERE GÖRE ŞÖNT REAKTÖR HESABINI NASIL YAPABİLİRİM VE SİZCE BAĞLAMAM GEREKEN ŞÖNT REAKTÖR DEĞERLERİ NE OLMALIDIR....ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER


T1 T2 T3 T C E

[h=3]22.05.2013[/h]189563100252167104456919846385814% 29.85
2gun

[h=3]23.05.2013[/h]191039100948168673460660855405832% 29.36
3gun
[h=3]24.05.2013[/h]191705101274169229462208859895834% 29.34
4gun
[h=3]25.05.2013[/h]192334101919169834464087863345967% 28.91
5gun
[h=3]26.05.2013[/h]193038102283170519465840865945982% 28.4
6gun
[h=3]27.05.2013[/h]193851102771171279467901867546051% 27.57
7gun
[h=3]28.05.2013[/h]194780103371172094470245869146282% 26.66
8gun
[h=3]29.05.2013[/h]195808103845172772472425870126422% 25.79
9gun
[h=3]30.05.2013[/h]196818104298173550474666870406652% 24.84
10 gun
[h=3]31.05.2013[/h]197943104767174292477002871446849% 24.05
 
1-Kullanılan reaktif röle hangi marka ve ayarları nedir?
2-Kondansatör kademe sayısı ve güçleri nelerdir?

Sanırım önceki bir zamanda bir sorun oluşmuş. Yani sistemde sürekli olarak bir kondansatör devrede kalmış. Son zamanlardaki verilere göre oranlar iyi görünüyor. 5. günden 10. güne olan günlük değişime bakarsanız oranların sınır değerin çok altında ortalama olarak %5 civarında olduğunu görürsünüz.
 
Bu ivmeyle ve aktif tüketimle ay sonuna doğru ceza sınırından kurtulursunuz gibi gözüküyor ; bende bir kondansatör grubunun geçici olarak devrede kaldığını düşünüyorum ; kontaktörleri ve kontaklarını kontrol edin hemmuhhemtek arkadaşın söylediği gibi ...
 
Arkadaşlar şu değerlerde kompansazyon sistemi kapalı iken alınan değerler sistemdeki koblo uzunluklarından dolayı kapasitip cezaya girdiğini düşünüyorum...değerlerin düşüş sebebide çillerleri devreye aldığımız için kapasitif düştü ve 1 veya 2 trafo devreye alındı....buna göre nasıl hesap yapabilirim....
SİEMENS PROPHİ RÖLE KULLANIYORUZ..
 
Kompanzasyon kapalı ve yük varken kapasitifiniz düşme eğiliminde ancak hesap yapması zor bu değerlerle. Yükün olmadığı bir saat diliminde kompanzasyon kapalı yada açık farketmez, yada yükün kompanze edildiği bir saat diliminde en az bir saatlik bir sayaç değerindeki kapasitif artış ve sayaç çarpanı şönt reaktörün miktarı hakkında bir bilgi verebilir.
 
kardeş yapışıp kalan kondansatörün olabilir eğer yok ise kademelerini yazarsan yardımcı olmaya çalışalım
 
Kompanzasyonunuz çalışıyorken sayaç kapasitif endeksinin bir saatlik ölçümünü yada bir saatlik ilerlemesini bul, sayaç çarpanı ile çarpınca şönt reaktör büyüklüğün yaklaşık olarak odur. Trafo gücünüz nedir, çarpanınız nedir, kapasitif yüksek seyrederken sayaç değerleri var mı ve OG kablosu sanırım var, AG kabloları fazla etkilemez, uzunluğu yaklaşık nedir, forumda kablo kesitine göre de hesap tablosu mevcut.
 
çarpanı kaç öğrene bilirmiyim tahmini 30 kvar yetebilir kesin olarak çarpan gerekiyor
 
Çarpanın 1 olduğunu var sayarsak en yüksek değişiklik 27.05->28.05'de gerçekleşmiş: İki ölçüm arasında 231 kVArh değer artışı olmuş. İki ölçüm arasındaki vaktin 24 saat olduğunu kabul edersek, saat başı ortalama kapasitif güç 231/24 = 9.62 kVAr gözüküyor.

Daha güvenli bir ölçüm için tavsiyem hem sabah hem de akşam saatlerinde ölçüm almanız. Kapasitif yazma durumu daha çok geceleri, güç düşük olduğu durumlarda gerçekleşiyor.

Sabah mesai başlangıcında ve akşam mesai bitişindeki değerleri bir kaç gün için kaydederseniz, gece harcamasının en yüksek hangi durumda oluştuğunu görüp ona göre uygun bir şönt reaktör temin edebilirsiniz.

Uygulanacak formül basit: Çarpan*(Okuma 2 değeri-Okuma 1 değeri)/Süre.
 