... sayaç elektronik kombi sayaç.....röle tek akım trafosuna bağlı oda zaten en çok akım çeken faza bağlı....mağazada ups ya da telefon santrali kullanılmıyor...
...
sn. genç arkadaş şimdi benim teknisyenlik yaptığım işletmedede 400 kvar lık kurulumu olan bir panonun da bakımını yapıyorum sürekli tek akım trafosundan ölçüm yapıyoruz(yani rölemiz tek akım trafolu...1600/5) 5 yıldır ne kapasitifden ne de endüktifden ceza yemedik.Eğer vaktiniz varsa diğer fazlardan kapasitife girme olayını biraz açarsanız çok memnun olurum(bilgilenme açısından)ayrıca yardımlarınız içinde teşekkürler...
Sizin bahsettiğiniz 1600/5 akım trafosunun bağlı olduğu işletmelerde yükler neredeyse tamamen trifazedir. Yükler dengelidir zaten. Akım trafosunun bulunduğu fazdan ne geçiyorsa diğer fazlardan da o geçiyordur. Ama bu mağazadaki yüklerin de nerdeyse tamamı monofazedir. Akım trafosunun bulunduğu faz ile diğer fazların yükleri farklıdır. Buraya kadar yanıldığım nokta varsa düzeltin.
Tek akım trafosuyla dengesiz yüklerin olduğu işletmelerde bu sorunlar yaşanıyor. Sebebi de şu:
Siz akım trafosunu en azla yükün olduğu faza koymuşsunuz. Sayacınız ise elektronik. Elektronik sayaçların ölçüm mantığı şudur: Hangi fazdan ne geçiyorsa ayrı ayrı kaydet. Yani vektörel toplam yok.
Örnek veriyorum. R fazında 1kW'lık omik yük, S fazında 1kVAr'lık indüktif yük, T fazında da 1kVAr'lık kapasitif yük varsa eğer;
Sayaç eskiden olduğu gibi üç adet ve mekanik olsaydı, kaydedilen değerler bir saat sonra sadece aktif: 1kWh olurdu. Ama sayaç elektronik tip ise bir saat sonunda kaydedilen değerler:
aktif: 1kWh,
indüktif: 1kVArh,
kapasitif:1kVArh olur.
Sizdeki durum da bu.
Akım trafosunun bulunduğu fazdan (R fazı diyelim) indüktif yük (diğer fazlara göre) fazla çekiliyorsa, R fazı indüktif yazmaz. Ama S fazıyla T fazındaki indüktif yük R fazına göre az olduğu için aradaki fark kadar kapasitif yazar S T fazları. Sebebi ise S T fazlarına fazla kompanzasyon yapılmıştır.
Olayın bir de tersini düşünelim: R fazındaki indüktif yük, S T fazlarına göre az ise, bu sefer de S T fazlarıne eksik kompanzasyon yapılacaği için, indüktif yazar.
Eklediğim dosyada bu olay
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından deneylerle anlatılmaktadır (Biraz farklı bir dille sadece)
...ayrıca akım trafosu 30/5 dönüştürme oranlı....aklıma sürekli takılan acaba pano projelendirilirken yüksek değerde bir akım trafosu mu seçildi...Sizce toplam 5 kvar kurulumu olan bir panonun akım trafosu hangi değerlerde seçilmelidir???
Akım trafosunu kompazasyon panosundaki yüke göre değil de işletmedeki toplam yüke göre seçeriz. Akım trafosundan çekilen bütün yükler geçeceği için küçük değerdeki akım trafolayı yanacaktır.
Çekilen bütün yükler eğer ki 30 amperden daha az ise akım trafosu değeri küçültülebilir. Ama bana göre sizin probleminiz dengesiz yük ve çözümü de üç akım trafolu yeni nesil bir röle ile monofaze kondansatörlü kompanzasyondur.