çalıştıgım firma hidroelektrik santralleri yapmaktadır.bir şantiyemize 16 km mesafeden 33 kv enerji alınmaktadır. ilk etapta güç talebi 1200 kVA iken şimdi bu 250 - 300 kVA mertebelerine düşmüştür ancak kapasitif cezaya girmekteyiz. sizlerden ricam bu neden olur? acaba hat mesafesi uzun oldugu için mi cezaya gelmektedir?
Ölçümünüz,hat başından yapılıyor ise ( öyle anlaşılıyor ),ENH dan kaynaklanan kapasitif
etki nedeniyle ceza gelmektedir.Trafonuzun çıkışı açık iken,sayacınızın 8.8.0 endeksinin 1
satte yazdığı kadar ( 15 dakika ölçüp,4 ile de çarparanız aynı sonuç çıkar ) şönt reaktör
bağlamanız gerekiyor.Reaktörü,trafonun AG buşinglerine bağlamanız gerekiyor.Yaklaşık,50 kvar
reaktöre ihtiyacınız olacaktır.Sayaç değerine göre hareket etmek daha sağlıklı sonuç verir.
sy memocu ;fahri beyin dedigi gibi olçum noktanız hat basından yapılıyorsa hat uzunlugundan kaynaklanan bi sıkıntı yasıyorsun sont reaktor takman gerekır og kabloları kapasitif ag kabloları ise indiktuf yuk gibi çalışmaktadır unutmayalım
Bence hattın uzunluğundan dolayı oluşan kapasitif etki tam yük veya yarı yükte çok fazla değişmez. Yük azaldığı için artık sabit kondansatör büyük gelmektedir. Sabiti düşürünüz.
Formül,aşagıda verildiği gibi Qc = U* U * 314 * kablo kapasitesi ( mikrofarad / km ) / 1 milyon dur.
31,5 kv, 1 * 95 mm2 kablo için, Qc = 31500 * 31500 * 314 * 0,151 / 1 milyon = 47 var / metre veya 47 kvar / km dir.Matematiği böyle.