Merhaba arkadaşlar.
Henüz faaliyete geçmemiş bir resmi kurumda kapasitif ceza geliyor. (1 aylık Aktif tüketim:44 kw, Kapasitif tüketim: 37 kVar)
Kurumda şu anda aktif olarak sadece güvenlik kameraları çalışıyor. Tüketim az olduğu için röle algılayamıyor. (Ben öyle tahmin ediyorum)
-Çözüm önerisi olarak tavsiyeniz ne olur?
Rölenin algılamaması,beklenen durumdur.
Akım trafonuz nedir ? Trafolu tüketicimisi-
niz ?Değerlere göre çözüm ( belki ! ) üreti-
lebilir.Daha fazla bilgi vermeniz gerekiyor.
sistemde UPS ve led aydınlatma varsa kapasitif etki gösterir. kompanzasyon panosunda şönt reaktör varmı. yapışık kalmış kontaktör varmı. kapasitif cezaya girmeye neden olan etkenler bunlardır. kontrol etmekte fayda var.
Ups yok, kullanımda kameralar dışında başka bir cihaz yok. Led panel aydınlatma armatürleri fakat kullanımda değil. Hatta kameraları besleyen linye dışında bütün sigortalar kapalı durumda. Kontaktörlerde yapışma durumu yok. Şönt bağlantı yok. Entes RG3-12C röle var sistemde
Merhaba arkadaşlar.
Henüz faaliyete geçmemiş bir resmi kurumda kapasitif ceza geliyor. (1 aylık Aktif tüketim:44 kw, Kapasitif tüketim: 37 kVar)
Kurumda şu anda aktif olarak sadece güvenlik kameraları çalışıyor. Tüketim az olduğu için röle algılayamıyor. (Ben öyle tahmin ediyorum)
-Çözüm önerisi olarak tavsiyeniz ne olur?
Kapasitiften reaktif bedel tahakkuk etmiş. Yük çok az ve görünen o ki elektronik cihazlar sebebiyle muhtemelen harmronikli akım çekiliyor. Kompanzasyon panosunu tamamen devre dışı bırakıp bir gün ölçüm almak durumu daha iyi görmek için faydalı olabilir. Eğer endüktif tüketim fazla görürseniz Şönt veya seri filtre tesis etmek gerekebilir.
3 gündür kompanzasyon devre dışı (röle çalıştırılmıyor). Ama hala kapasitif tüketim devam ediyor.
Ayrıca çözüm önerisi için belki bir faydası olabilir. Sayaç okumalarında ;
-Cos1 ve Cos2 değerleri " 0,8 - 0,99" aralığında değişkenliklik gösteriyor.
-Cos3 değeri ise sürekli "0"
Kapasitiften reaktif bedel tahakkuk etmiş. Yük çok az ve görünen o ki elektronik cihazlar sebebiyle muhtemelen harmronikli akım çekiliyor. Kompanzasyon panosunu tamamen devre dışı bırakıp bir gün ölçüm almak durumu daha iyi görmek için faydalı olabilir. Eğer endüktif tüketim fazla görürseniz Şönt veya seri filtre tesis etmek gerekebilir.