Merhaba ustalarım kolay gelsın.
İşletmemiz 3 haftadır durağan çalışıyor kaynak makineleri ve tornalar falan var 3 haftadır sadece 2 adet torna çalışıyor.
kapasitif değerlerim çok yüksek çıkıyor kondansatör ölçümlerini yaptım bir sorun gözükmüyor .
işletme çalışma düzeni bozulmadan önce böyle bir sorun ile karşılasmamıştım çözüm olarak ne önerirsiniz.
Not : Kompanzasyon panosu sürücülü tip değil.
Merhaba ustalarım kolay gelsın.
İşletmemiz 3 haftadır durağan çalışıyor kaynak makineleri ve tornalar falan var 3 haftadır sadece 2 adet torna çalışıyor.
kapasitif değerlerim çok yüksek çıkıyor kondansatör ölçümlerini yaptım bir sorun gözükmüyor .
işletme çalışma düzeni bozulmadan önce böyle bir sorun ile karşılasmamıştım çözüm olarak ne önerirsiniz.
Not : Kompanzasyon panosu sürücülü tip değil.
Büyük ihtimal akım trafonuz büyük kaldığı için hem akım trafonuz hem de kompanzasyon sisteminiz saçmalıyor . Bu konu forumda daha önce çok tartışıldı .
Edit : Sizin yukarıdaki fatura endeksleriniz de girilmemiş. Ayın birindeki hesapta yanlış .
Büyük ihtimal akım trafonuz büyük kaldığı için hem akım trafonuz hem de kompanzasyon sisteminiz saçmalıyor . Bu konu forumda daha önce çok tartışıldı .
Sayaç AG mi OGmi
Eger OG ise trafoya ne kadar uzaklıkta
Bazı osb lerde sayaç osb nin kendi bölmesinde olduğu için kablodan kaynalı sistem kabasitife düşer.
Röleye göre oranlar normal ise kablodan kaynaklıdır.
Sistemde GES var mı
Sayaç AG mi OGmi
Eger OG ise trafoya ne kadar uzaklıkta
Bazı osb lerde sayaç osb nin kendi bölmesinde olduğu için kablodan kaynalı sistem kabasitife düşer.
Röleye göre oranlar normal ise kablodan kaynaklıdır.
Sistemde GES var mı