sayın arramis
29 kw mı sisteminiz KVA mı?
29 kvlık sisteme 25 kvar kompanzasyon fazla geldi bana???
Hem indüktif hem kapasitif yazıyorsa,
1 hızlı değişen yükler olabilir(punta makinası,kaynak makinası VS) ve kompanzasyon hızı bu yük değişimine ayak uyduramıyordur.
2 kademelendirme yanlış yapılmıştır.Yani,daha küçük kademelere ihtiyaç duyabilirsiniz.Normalde cosinus fi 1 ayarlanmalıdır.Siz ise kosinüs fi yi daha 0,90 yaptığınızda,kapasitif coşuyorsa,bence kondansatörlerinizin değerleri büyük.Röle bir kondansatör devreye alıyordur.En küçük kondansatör bile,ihtiyacınızdan çok fazladır.
Bunun yanında,röleniz eğer tek fazlı ise ve yükleriniz dengesiz ise,rölenin bağlı olduğu fazın ihtiyacı çok olur ama diğer fazlarınki az olur.Böyle uygulamalarda genelde en çok akım çekilen faza bağlanılır.
Lütfen sisteminiz hakkında daha fazla bilgi veriniz:
1-Trafonuz var mı,normla şebekeden mi alıyorsunuz.
2- gücünüz ve varsa trafonuz kaç KVA
3-Kondansatörlerinizin güçleri nedir(kondansatör dizilimleri nasıl)
4-akım trafo oranınız nedir
5-(bence dert değil ama adettendir diye soruyorum,ben sormasam başkası soracak çünkü
) rölenizin markası ve modeli nedir
6-Devrenizde sabit grup var mıdır?Varsa değeri nedir?
kolay gelsin