dün öğle saatlerinde ortalama 70-80 kw bir yük var iken 2 adet kondansatörü değiştirdim ve rg3-15cls rölede set up yapıp kadmeleri tanıtmak istemiştim fakat kademeleri tanıdıktan sonra hedef daima kapasitif tarata kaldı ve röle şönt reaktör varmış gibi davranıp onları devreye almaya çalıştı bende bu set up işlemini bir kaç sefer tekrarladım ve en soununda 5-6 kw bır yuk altında da set up yaptım fakat olmadı,, röleyi başka bir bölgedeki rg3-12cs yi çıkarıp sorun yaratan rg3-15 i takıp set up işleminden sonra gayet normal kompanze ettiğini gördüm ve rg3-12cs yide sorunlu rg3-15 ın yerıne takıp set up yaptım ama halen hedef çok gerilerde kapasitif tarafta kalmakta röle ayarlarında bır sorun yok, ve şimdi röleye set up da yapamıyorum hangi kademeyı 1 kademe gibi gösterirsem gösterim daima 1 kademe hatalı diyor ve tanıma işlemin bitirmeden yarım bırakıyor,, burda fikir vereceğiniz veya kaçırdığımı düşündüğünüz bir nokta varmı yardımcı olursanız sevinirim..
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sn.sinn,bir çok sebep olabilir."1.kademe hatalı diyor"demişsiniz.Sadece bu cümleniz bana 1. kademeye bağladığınız kondansatörün 3 fazlı olmadığını veya üç fazdan da akım çekmediğini düşündürdü.Biliyorsunuz ki entes 1. kademeye mutlaka trifaze kondansatör bağlamayı gerektiriyor.