Sn. ykp55,
Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ama güzel bir uğraştır kapasitif yüklerim kompanze edilmeye çalışılması. İkişerli balast grupları seri bağlanıp, bunlar kendi aralarında yıldız bağlanarak da trifaze bir indüktif yük grubu oluşturabilirsiniz (bildiğimiz trifaze şönt reaktörü yani.)
Yaptığınız çözüm geçici bir çözümdür ama. Kalıcı çözüm için şönt reaktörlerini devreye alıp bırakan reaktif güç kontrol röleleri piyasada kullanılmaktadır (Kael VARkombi18, Grup AR-GE Smart SVC 12C3L).
Kaelin rölesi reaktörün tamamını (tam gücünü) derveye alıp bırakıyor (yanılmıyorsam eğer). Grup AR-GE'ninki ise şönt reaktörün "ihtiyaç duyulan kadarını" (%1-100 arasında) devreye alıp bırakıyor. Bu şekilde değişken kapasitif yüklere dahi (özellikle telekomun kullandığı ve birbirini dinlendiren (eş yaşlandıran) doğrultmaçlarda) tam çözümler üretilmektedir.
Bu iki röleden başka reaktör devreye alma özelliği eklenen röle marka/modeli varsa eğer, röle ar-ge'si yapan arkadaşlar bilgilendirme yapabilir.