Arkadaşlar bu konu altına kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır bu konu altında bunları yazalım İlk madde benden tek isteğim her kez 1 madde yazsın...
1- Yapışmış kontaktör varmı diye bakarım
Arkadaşlar konumuzla alakası yok ama, nerede sorabileceğimi bilmediğimden bu forumda sorma lüzumu hissettim.Sorumu yanıtlarsanız çok sevinirim. Sorum şu: CNC tornaların kapasitif enerji çektiklerini gördüm.(Tabii hepsinin değil) Kurmuş olduğum sistemde hiçbir kondansatörün devreye girmediğini gördüm ve kombi sayaç kapasitiften cezaya giriyordu.Ben bu devreye self endüktans (reaktör) bağlayarak olayı çözdüm. Ancak bu CNC tezgahlarının neden kapasitif enerji çektiğini bilmiyorum. Bilenlerin bu konuda beni aydınlatmasını rica ederim. Verilecek cevaplar için şimdiden teşekkürler...Saygılarımla
arkadaşlar küçük bi otelde pano yaptık. henüz beş gün oldu. ama kapasitif yazıyor %50 oranında. kompanzasyonu komple devre dışı bıraktım 2 gün oldu hala %50 kapasitif yazıyor. ups de yok Elektronik balansta. yardımlarınızı bekliyorum. bu arada sayaç ve sistem yeni. toplam talep gücü 30 kw
kapasitiften cezaya giriyorsa röleyi kontrol et eğer röle entes ise ilk kademeyi görmezse hatalı çalışır ya bütün kondansatörleri devreye alır (kapasitif ceza yersin) ya da hepsini devre dışı bırakır (indüktif ceza yersin) eğer röle düzgün çalışıyosa veya devrede hiç kademe yokken hala kapasitif cezada ise o zaman yük durumuna bak Elektronik balastlı floresanlar, ups ler kapasitif yük oluştururlar
bu durumda devreye indüktans bağlaman gerekir
daha detaylı bilgi için arayabilirsin 0312 385 41 22 BAYRAM
arkadaşlar küçük bi otelde pano yaptık. henüz beş gün oldu. ama kapasitif yazıyor %50 oranında. kompanzasyonu komple devre dışı bıraktım 2 gün oldu hala %50 kapasitif yazıyor. ups de yok Elektronik balansta. yardımlarınızı bekliyorum. bu arada sayaç ve sistem yeni. toplam talep gücü 30 kw
Sayaç x5 ise bağlantıları kontrol edin.
Otelde bir yerlerde sabit kondansatör olabilir. Dağıtım panosundan sigortaları indirerek ve sayacı gözlemleyerek hangi hattın elektriğini kestiğinizde kapasitif yük gidiyorsa oraya ağırlık verin.
Otelde ledli aydınlatmalar kullanılıyor olabilir. Bunların DC güç kaynakları da kapasitif yüke sebebiyet verebilir bilginiz olsun.
Eğer kullandığınız role ile diğer analog ölçü aletlerini (ampermetre v.s.) bağladığınız akım trafosu ortak ise role, bağladığınız kondansatör değerlerini düşük görür.Dolayısıyla devreye daha fazla kondansatör alır.
Ayrıca kullanmış olduğunuz motorların kendi içerisinde de kompanzasyon kondansatörleri olabilir.