kapasitiften cezaya giren ges santrali

ismail1645

Üye
Katılım
11 Ocak 2011
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
30
ges santralinde 20 kvar sabit kademe kondansatörler bulunmakta bunlar açılıp büyük geldiğinden kapasitif cezaya girildi. fatura daha kesilmedi fatura dönemi sonuna kadar bu oranı istenilen seviyeye nasıl çekeriz 1.8.0 değerleri farkı 0.564 8.8.0 değeri farkı 2.154 tüketim çok az durumda sabit kademeyide kapattık yardımlarınızı bekliyoruz ustalarım
 

Şönt reaktör bağlayın sisteme
 
Sn.ismail1645, kapasitif reaktif ceza tahminen ne gelebilir onu hesaplayacaksın, eğer hatırı sayılır bir meblağ gelme ihtimali varsa o zaman sistemin kapasitif yazmasını sabit grupları çıkararak önlediyseniz öyle değilse reaktörler ilave ederek kapasitifin ilerlemesini durdurup,aktif endeksi hesapladığınız kadar ve hesapladığınız sürede istediğiniz endekse gelinceye kadar ilerleteceksiniz. Aktifi ilerletmek için mevcut aydınlatmaları,uygun olan motorları veya ısıtıcıları devreye sokarak mümkün ise devreye soktuğunuz alıcıların ürettikleri işlerdende faydalanmaya çalışarak bir şeyler yapacaksınız. Ama attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecekse o başka...
 
takriben bu ay 6 bin lira ceza gelicek daha sonraki süreci kurtarmak için kompanzasyon panosu kurmayı planlıyoruz başka bi çözğm bulamadık çünkü endeks değerlerini artık günlük sabit kademe devrede değilken bile %50 bandında geziyor kapasitif engin bilgileriniz için teşekkğr ederim.
 
GES lerde kullanılan invertörler de Cos Fİ ayarı vardır. O ayar sorun çıkarıyor olabilir. Sayaç değerlerini gündüz ve gece ayrı ayrı kontrol edin. Sorun gündüz oluşuyorsa invertör ayarlarındandır.

Kolay gelsin...
 
Sayaç bağlantınızı ve sayacın sağlamlığını kontrol ettinizmi
 
Merhaba İsmail kardeş ben Kahramanmaraş tan yazıyorum benim firmam var başaran Elektrik ges kompanza cezasını daha önce 3-4 yerde yaptık ve hala sorun yaşamadım bana ulaşırsan seninle detayları konuşurum tel: 0535 082 7222 Oğuzhan Başaran
 
gündüz inverterler üretim yaptığı için reaktif cezaya bi etkisi olmuyor.
 
OGden ölçüm yapılsın kurtul, otomatik olsun sistem.

Kompanzasyon panosunda OG reaktif kontrol rölesi ile değiştir, hem şönt reaktör hemde sürücü destekli olan yeni model al.
OG akım trafosu ile (Kelepçeli olanlarlardan) XLPE kablolalara girişe tak.

Sabitleride sök at, artık gerekmiyor.
 