kapasitiften dolayı kablolar ve sigortlar ısınıyor

metehan

Üye
Katılım
15 Tem 2008
Mesajlar
85
Puanları
1
Yaş
53
iyi çalışmalar sevgili meslektaşlarım
kapasitif oranım fazlada değil (% 10 gibi ) ama kablo ve şalt malzemelerimde aşırı olmamak la ama olması gerekenden fazla ısınma var
sistemde aydınlatmalar elektronik balast ve led sürücüsü sigortalarda ve pako şalterlerde ark meydana geliyor
şönt reaktör bu sorunumu çözermi .
teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
 
iyi çalışmalar sevgili meslektaşlarım
kapasitif oranım fazlada değil (% 10 gibi ) ama kablo ve şalt malzemelerimde aşırı olmamak la ama olması gerekenden fazla ısınma var
sistemde aydınlatmalar elektronik balast ve led sürücüsü sigortalarda ve pako şalterlerde ark meydana geliyor
şönt reaktör bu sorunumu çözermi .
teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Sistemin kapasitifte çalışması doğru değildir. Kapasitif eksende çalışma durumu gerilimin yükselmesine sebebiyet verir. Harmoniklerin etkilerinin artmasına neden olur.
Sorunuzun çözümü ile alakalı öncelikle kapasitif çalışmanın nedeni belirlenmeli. Röle ayarlarımı doğru yapılmış mı?, yoksa kompanzasyon sisteminizde yeterli miktarda tekfazlı kondansatör mü yok?. Sisteminizde sürekli devrede olan sabit kondansatör grubu mu var? Yoksa Sadece yükler mi sistemin kapasitif çalışmasına neden oluyor? Öncelikle sorunun nedeni bulunmalı. Ayrıca tesiste harmonik ölçümü yapmayıda ihmal etmeyin,harmonik filtrasyon da gerekebilir.
 
Sisteminizi, birde harmonik yükler ve harmonık yukleme yönünden kontrol ettiriniz.Harmonık olması, nötr hattı basda olmak üzere, kondansatörlerde ve cıhazlarda ısınmaya ve kondansatör arızalanmalarına neden olur.
 
Kablo çaplarınız da yetersz klaıyor olabilir.
 
cevaplarınız için ve ilginiz için teşekkür ederim değerli büyüklerim ve meslektaşlarım.
sorun sanırım elektronik balast ve özellikle power led sürücüleri.
daha öncede başka konu başlığında sorunumu yazmıştım sigortalar normalde 3-5 amper gibi
bir akım çekiyor ama led sürücülerinden dolayı kalkışta 25 amp C eğrisi w otomatlar devreyi kesiyor
( kalkışı yaptıktan sonra saatlerce herhangi bir sorun olmuyor ) hiç istemediğim halde 32 amp yine C eğrisi w otomatlarla sorunu çözdüm
şimdi ise kablolar tamam öyle ısınma diyebileceğimiz bir ısınma yok ama yinede harmonik varmıdır diye içime kurt düştü
sayaç endekslerine bakıyorum kapasitif % 10 gibi bu anlattıklarım doğrultusunda sizce harmonik varmıdır
varsa elimdeki imkanlarla (ölçüm yapacak analizörüm yok nede bir tanıdığım) nasıl anlarım.
klimalar devrede değil toplamda 16 KW lık klimalar var devreye girince toparlarmı acaba
birde 5 KWA lık ups var şu an devrede
kompanzasyonum yok bu elimdeki değerlere göre gerekte yok sanırım şimdilik.
cevaplarınızı bekliyorum teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
 
Ups, başlıbaşına kapasitif ve harmonık kaynagıdır. Kapasitifi yok etmek için devreye sabit veya RGKR üzerınden devreye girip çıkacak self(ındıuktuf) yük almak gerekır..
 
sayın hocam o zaman anlattığım sorun giderilmiş olurmu.
 
sayın hocam o zaman anlattığım sorun giderilmiş olurmu.

Mesaj no:2 alıntı
"öncelikle kapasitif çalışmanın nedeni belirlenmeli"
"tesiste harmonik ölçümü yapmayı ihmal etmeyin"

Bu iki uyarıyı dinlemediğiniz taktirde hiç birşeye çözüm bulamazsınız.
 
kablolarınızdaki ısınmanın kapasitifle alakası yok anladığım kadarıyla harmonik mevcut sisteminizde bence en kısa sürede harmonik ölçüm yaptırtmanız gerekmekte.eğer ki harmonik söz konusuysa kompanzasyon panonunuzun revize edilmesi gerekecek şu an kondansatörlerinizin 400v olduğunu düşünüyorum bunlar minimum 440v olacak ve de reaktör takviyesi yapılacak.
ama bu durumu ciddiye alın bence ilerisi için sıkıntı olmasın.
 
kompanzasyon panonda sabit kondansatör grubu ( yani sürekli devamlı devrede olan kondansatör ) varsa sigortasını kapat . tekrar gözlem altına al derim çünkü bazen panocular kompanzasyon pano içlerine daimi kondansatör grubu koyabiliyor
 