Kapasitiften ve indüktiften sürekli cezadayız?

Sn Mustafa, her fazı ayrı denetim ve düzeltme yapan EKM 22.5 model Elektronik Kompanzasyon Modülleri 0.25 kvar hassasiyette ve OG den akım bilgisi alarak düzeltme yapabiliyor. Her fazda 0.25, 0.5, 1, 2, 4 kvar kademeleri var toplam bir faz için 7,75 kvar düzeltme yapabilir (ekm 45 ise 6 tristör çıkışı ile aynı hassasiyette düzeltme yapabilir, her fazda 15,75 kvar). Dolayısı ile düşük olan yükünüz dengeli-dengesiz hızlı-yavaş ne olursa olsun sorun olmaz. Uygulamaları var, referanslara göz atıp bilgi almanızı tavsiye ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sayın elkomsis yazınız güzel

rolenizin minumum çalışma akımı nedir

ayrıca bildiğiniz üzre sayaçlar için kullanın og akım trafoları sadece sayaç için kurulu işletmede yeni 3 adet akım trafosu bağlaması sıkıntı olabilir bunun için bir çözüm varmı acaba
 
Endüktif yükle dengelme yapan bir cihazlada sorunu çözmek mümkün. Belli bir kademeye kadar deveye alınan kondansatör gurubu endüktif yük ile her fazı ayrı ayrı kontrol eder. tristörlü olduğu için ihtiyaca göre endüktif akımı verir ve cezadan kurtarır sitemi.
 
Elkomsisin bahsettiği cihazlarda akım trafosundan gelecek akımın alt sınırı 10 ma dir.

 
Arkadaşım çok fazla detay bahsederek kafanı karıştırmayalım öncelikle....Fabia hocamın ağzına sağlık,net bir şekilde anlatmış...Kompanzasyonda öyle çok karmaşık bişey değildir,ilk başta doğru ekipman tercihi,sonra da doğru izleme....Sen düşük yük kullanıyorsun,tabiki sistemin 1000kva ya göre kompanze edilmiştir.Sabitinin 30kvar olduğunu düşünelim.Sistemin çalışmadığı dönemde kompanzasyonu devre dışı bırakmazsan kapasitife doğru gidebilirsin.Sistemin çalışırken de devreye alır fakat senin kondansatör,RGK rölesi,kontaktör gibi ekipmanlarında arıza olur da kompanzasyonu yapamıyorsan o zaman da reaktif cezaya girebilirsin.Bu nedenle doğru tespit,doğru kurulup ve doğru takip diyorum....

Mehmet HARPUT
Elektrik-Elektronik Müh.
 
Sn Akel, böyle bir konuda çözüm garantisi veren herhangi firmayla görüşmenizde yatırım yapmadan önce fayda var. Cihaz tipi ürünler ile ve iade garantisi ile Elkomsis işinizi çok kolay çözecektir. Bu konuda yaptığı uygulamalar ve referansları hakkında bilgi alınız.
 
Reaktifle uğraşmaktansa trafoyu devre dışı bırakmak daha mantıklı,60 kw yük için 1000 kva trafo çalıştırmak ekonomık olmaz zaten kayıpları bile yükten fazla gelir biz kriz dolayısı ile bazı fabrikalarda bu işlemi yaptık AG den talep açtık ve sorun çözüldü.
 
her türlü kompanzasyon probleminiz izmir içi çözülür teslim edilir




bu iş nerede
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…