kapastif reaktif artıyor

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
arkadaşlar tesisimizdeki kompanzasyonda RGKR arızalandı önceki 12 kademe idi daha iyi kompanze yapar diye firmadan 15 kademeli taktırdık gerkli eklemeleri yaptık lakin kapastif artışa geçti ........... trifaze kademelerden bir kaçını monofaze ye çevirsek durum düzelirmi veya ne yapmak gerek yardımcı olurmusunuz şu an tesis hiç çalışmıyor sadece aydınlatma vs hep tek faz
 
Kompanzasyon grubunda, sürekli yanan ve çalışma saatleri dısındaki devrede olan lamba, UPS vs alıcı sayısı ve gücüne göre , her faza ayrı ayrı R S T fazlarına esıt dgıtarak 3- 6 veya 9 kademe gibi monofaze kondansatör dagıtmanızda yarar vardır..

- - - Updated - - -

Kompanzasyon grubunda, sürekli yanan ve çalışma saatleri dısındaki devrede olan lamba, UPS vs alıcı sayısı ve gücüne göre , her faza ayrı ayrı R S T fazlarına esıt dgıtarak 3- 6 veya 9 kademe gibi monofaze kondansatör dagıtmanızda yarar vardır..
 
teşekkürler 2.5 kvar sabir grubun iki bacagı istenilen akımı çekmiyor sabit grubun düzenli çalışmaması endüktifi yükseltir kapastifimi bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz
 
Sabit grupda, iki uc akım cekmıyorsa, üçüncüde cekmez.Bu gurubun akım cekmemesi, reaktifin yükselmesine neden olur.
 
Sürekli çalışan ve tüketimi sürekli belirli bir seviyenin altına hiç düşmeyen büyük işletmeler haricinde ve trafo sabit kondansatörü haricinde otomatik kompanzasyon sistemi içine sabit kondansatör kesinlikle konulmamalıdır. Bu hata yapılırsa düşük yüklenme periyodlarında sistemin kapasitif çalışmasına neden olur.

Diğer uyarıları Sn Zeybek zaten yapmış.
 