Muhtemelen size buraya bir bakarmısınız diye rica ettiler. Sistem hakkında doğru bilgi alabileceğiniz bir teknik eleman bulmanız gerekir. Dediğim gibi bir işletmeye ait yükleri bölerek ayrı abonelik asla verilmez. Hastane mutfak 1. abone Hidrofor sistemi 2. abone Muyenehaneler 3. abone gibi böyle bir şey ne gördüm ne de duydum.
Anlattıklarınızda yanlış/eksik olan bir çok husus olduğunu sezinliyorum.
İlginç ! sistemde kondansatör yoksa, led aydınlatma, ups, sürücü gibi kompanentler yoksa sayaç bağlantı hatasıdır. Bağlantı hatasından Endüktif yazması gereken yerde kapasitif yazmış sayaç.
İlk fatura mı bu? Birde kaç motor var abonelikte sözleşme gücü nedir?
ilk fatura değil.bundan öncekilerde yüksek.3 motor var sistemde ikisi güçlü motorlar biride joker diye tabir edilen motor.güçlerini tam olarak bilemiyorum ama büyük motorlar 15 er kv olması lazım
ilk fatura değil.bundan öncekilerde yüksek.3 motor var sistemde ikisi güçlü motorlar biride joker diye tabir edilen motor.güçlerini tam olarak bilemiyorum ama büyük motorlar 15 er kv olması lazım
merhaba arkadaşlar.sayacın üzerinden fazların yerlerini değiştirdim ama sayaç kapastif yazmaya devam ediyor.tesiste iki adet 37 kvlık pompa bir adette küçük bir jokey pompası var dediğim gibi herhangi bir kompanzasyon tesisi yapmamış mütehait
iki günde ortalama bir kvar yazıyor.aktif tüketimde olmadığı için düşükte olsa kapastiften cezaya giriyoruz
kombi sayaç yerine aktif tüketimi yazan sayaç taksak nasıl olur