Karakteri bilinmeyen sistemde, topraklama iletkeni kesit tayini.


Ali Bey;
Bu 50mm2 kesitinin belirtildiği bi yönetmelik veya TEDAŞ yayını varmı acaba? Şu an yönetmelik tarzında bir döküman hazırlıyorum ve belirttiğim değerlere resmi bir referans göstermem gerekiyor. Teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Fahri bey;
Malesef daha sonraki itirazlarda elimde koz bulunması için bu işi resmi bir dökümana dayandırmam şart. Yönetmelik veya tedaş şartnamesi gibi bi dökümana mesela.
 
Ali Rıza Bey
Bu gün sayenizde üçüncü kez topraklamalar yönetmeliğine göz atmak zorunda kaldım.Bunu sitem olarak değil yasal dayanağını öğrenmeme vesile olduğunuz için; teşekkür etmek için belirtiyorum.
Sorunuzun dayanağı topraklamalar yönetmeliğinde-aralara sıkıştırılmış olsa da-bulunmaktadır.
Yönetmeliğin 3, bölümü madde 9 takip edilirse oradapotansiyel dengeleme iletkeni bulacaksınız.
İfade aynen şudur:
Ana potansiyel dengelemesi için kullanılan iletkenlerin kesitleri en az tesisteki en büyük kesitli koruma iletkeninin yarısı kadar, ancak minumum 6mm2 olmalıdır.Potansiyel dengeleme iletkeni kesidinin bakır olması durumunda 25mm2'den,başka metalden olması durumunda,akım taşıma kapasitesine karşı düşen buna eşdeğer kesitten daha büyük olması GEREKMEZ
Çizelge 4b incelenirse istisna olarak 25mm2 gözükmektedir.VE bu25mm2 kablo en büyük topraklama kesidinin yarısı ise doğal sonuç 50mm2.

Projenizde ana topraklama kesidini 50mm2 yapmanız,eş potansiyel kablolarını da 25mm2 yapmanız durumunda-yasal dayanaklarıyla beraber-gerek şart yerine getirilmiş olacaktır
 
Ali bey;
İlginize tekrar teşekkür ederim. Ama
potansiyel dengeleme iletkenin kesiti, tesisteki en büyük topraklama iletkeni kesitinin en az yarısı kadar olmalıdır
ve
potansiyel dengeleme iletkeni 25den büyük olması gerekmez ibarelerinden bence "EN BÜYÜK TOPRAKLAMA İLETKENİ KESİTİ 25x2 OLMALIDIR" sonucu çıkmaz. Yada benim kafam basmıo
 
Ali Rıza Bey
A kablosu 25(daha fazlaya gerek olmadığı yönetmelikte açıkça yazıyor)
A kablosu Bnin yarısı(çizelge 4b)
B=?
El cevap=50
Ya da: a25 a=1/2b ise B=?
Bunları yazmakla zekanıza hakaret etmek istemiyorum.Anlaşılan bu gün yoğunsunuz.Salim kafayla düşünürseniz hak vereceğinizi sanıyorum.
Yukarıda saydığım yönetmelik maddelerinden benim çıkardığım sonuç budur.yönetmelik maddelerini alt alta koyduğumuzda çıkan sonuç hakkındaki yorumunuzu yazarsanız sonuca ulaşabileceğimizi umuyorum
 
herkese iyi çalışmalar yeni yapmış oldugumuz 1600kva trafo merkezine trafonun yıldız noktasına 240mmkare topraklama kablosu bagladık.kurum bu şekilde kabulünü yaptı.
 
şöyle birşey var bir isterse 5kw lık ister 25kw lık bir panoya yada düşük kuvvetli bir makina gövdesine 2 3 5 kw lık 16lık topraklama kablosu çekmek gerekiyor ve bu makina parkuruna 35 veya 50 lik örgülü bakır çekiyoruz bölümün ana topraklaması..
 