Bu gün sayenizde üçüncü kez topraklamalar yönetmeliğine göz atmak zorunda kaldım.Bunu sitem olarak değil yasal dayanağını öğrenmeme vesile olduğunuz için; teşekkür etmek için belirtiyorum.
Sorunuzun dayanağı topraklamalar yönetmeliğinde-aralara sıkıştırılmış olsa da-bulunmaktadır.
Yönetmeliğin 3, bölümü madde 9 takip edilirse oradapotansiyel dengeleme iletkeni bulacaksınız.
İfade aynen şudur:
Ana potansiyel dengelemesi için kullanılan iletkenlerin kesitleri en az tesisteki en büyük kesitli koruma iletkeninin yarısı kadar, ancak minumum 6mm2 olmalıdır.Potansiyel dengeleme iletkeni kesidinin bakır olması durumunda 25mm2'den,başka metalden olması durumunda,akım taşıma kapasitesine karşı düşen buna eşdeğer kesitten daha büyük olması GEREKMEZ
Çizelge 4b incelenirse istisna olarak 25mm2 gözükmektedir.VE bu25mm2 kablo en büyük topraklama kesidinin yarısı ise doğal sonuç 50mm2.
Projenizde ana topraklama kesidini 50mm2 yapmanız,eş potansiyel kablolarını da 25mm2 yapmanız durumunda-yasal dayanaklarıyla beraber-gerek şart yerine getirilmiş olacaktır