Kaynak makinesi kaçak akım montajı hakkında.

Katılım
7 Ocak 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
37
merhabalar,

bir işletmede iki faz + toprak ile çalışan kaynak makineleri var. makine güçlerini okuyamadık. ama faz kablo kesitleri yaklaşık 35 lik çekilmiş. makine girişinde şalter de yok bu arada. bir adet pako ile aç kapa yapılıyor sadece. topraklama ölçümünü yapan arkadaşlar bu makinelere de kaçak akım montajı yapılmasını istemişler. ben uygulama olarak makineye 3. fazı ve nötürü de çektirip giriş şalteri ve toroid kaçak akım rölesi bağlatacağım. uygulama sonrası kaçak akım tutar mı acaba fikirlerinizi alabilir miyim? iki fazdan akım çekilecek üçüncüdüen çekilmeyecek ve dengesiz yüklenme gibi algılayıp kaçak akım açtırır mı acaba merak ettiğim konu b
 
Çekeceğin üç faz ve nötr sadece kaçak akımda kalmalıdır. Nötr ü makinaya bağlarsan k.akım tutmayabilir. Yinede arkadaşlar yardımcı olcaklrdır.
 
Kablo çekmeye gerek yok.
İki fazı 3 fazlı kak dan geçirin.
Bir kutup boşta kalacak.
Kaynak yapılan toprağa temas ederse cihaz görevini yapmaz doğal olarak.. tutmaz yani..
 
Kablo çekmeye gerek yok.
İki fazı 3 fazlı kak dan geçirin.
Bir kutup boşta kalacak.
Kaynak yapılan toprağa temas ederse cihaz görevini yapmaz doğal olarak.. tutmaz yani..


nötr de olmadan sadece iki faz dan mı geçirelim kaçak akımı? nötr çekmeye gerek olur diye düşünüyorum.
 