Bir parkta bir adet 4x4 kabloyla 15 tane aydınlatma direği besleniyor. Her direğe bir faz bağlanıyor. Kepçe kazı sırasında ordataki direklerden bir tanesinin kablosunu çekince kablo direkte bağlı olduğu balast Sigorta ne varsa ordan çıkıyor. Tekrar bu kablo yerine takıldığında bazı armatürlerin yanmadığı görülüyor. Bunu yapan adamla tartışıyorum. Diyor ben çıkan yerden bağlattırım, diğer direklerin orlarda kazı yapılmadı önceden bozuktur onlar. Bu kablo direkteki bağlantı yerinden çıkarken diğer direklere giden fazlardan biriyle temas edip kısa yapıp, çok uzaktaki bir direk olsa bile kısa devre olan fazdan beslendiği için onun balastı, ampulu zarar görebilir değil mi?
 
Kablo kopabilir.Balast,ampul zarar görmez.
 
Son düzenleme:
Bencede arızalı olanlar daha önceden bozuktur. Kablo arızası armatürü bozmaz.
 
Bu lambalardan sorumlu elektrikçi yanıyodu hepsi diyor. Kablonun kopması değil olay sadece. Yani birinci direk R fazında ikinci direk s fazından besleniyor aynı kablonun. R-S fazları arasında faz-faz kısa devresi olduğunda ikinci direkte s den beslenen direğin içindeki balast zarar görür diyor onlardan sorumlu elektrikçi de. Dİrekteki balastı kontrol ettki evt bozuk. Doğru önceden de bozuk olabilir, ama bu kısa devreden dolayı da zarar göremez mi?
 
bence sorun kazılan noktadan itibaren kontrol edilmeli kablo kopuğu olduğu kesin...
 
Faz faz arasında gerilim yüksek bu durumda balastlar yanacaktır. Yani haklısınız balastlar zarar görür diye düşünüyorum
 