Kazan dairesi tesisatı,önem verilmesi gereken tesisattır.Burada meydana gelen arızaların
tamiratı,hem pahalı hem can sıkıcıdır.O nedenle,önlemlerin baştan alınması gerekir.
Şebekelerde,fazlardan birinin eksilmesi,faz yönünün değişmesi,gerilimin yükselmesi / düş-
mesi günlük adi olaylardır.Kazandaki tüm tesisatın,bu olası arızaya karşı korunması gerekir.
İkinci en önemli husus,devrelerin,basit ve anlaşılır basitlikte olmasıdır.Tüm tesisatın koru-
nabilmesi için,pano içerisinde,faz koruma rölesi ve bunun kumanda edeceği ana kontaktör
kullanılması ile,yukarıda bahsedilen uygunsuzlukların tamamı engellenmiş olur.Ana kontak-
törün kullanılma nedeni budur.Motorların,hem aşırı akıma,hem de kısa devreye karşı korun-
maları gerekir.Bunun en uygun çözümü ise,TMŞ kullanmaktır.Otomasyon olmayan devreler
için,kontaktör lüzumsuzdur.Kazanda bulunan motorların çoğunluğu,sık açılıp/kapanan sis-
temler değildir.O nedenle,TMŞ üzerinden kumanda edilebilirler.Bu tip tesisler,müteahhit 3
kuruş fazla kazansın diye düşünülmezler.Müteahhit,kazanmak istiyor ise,indirimini adam gi-
bi yapsın.Bu tip tesisler yapılır iken,işleteni ve o tesislerden yararlanacak insanların mağ-
duriyeti düşünülmelidir.Bunun için de seçilecek malzemeler kaliteli olmak zorundadır.
Özetle :
-Her motorun devresinde,çekilen akıma uygun TMŞ bulunmalıdır,
-
Şebeke hatalarına karşı,tüm tesis koruma altına alınmalıdır,
-Tüm malzemeler kaliteli olmalıdır,
-80 amp. şalter ve 3x16+10 mm2 nyy kablo uygundur.
-Ana kontaktör,Ana TMŞ den sonra konmalıdır.