unitronics plc ile modbasdan (485)den
haberleştim
birçok adresinide zorda olsa buldum



içinizde bu işle ugraşan oldumu (flooat) adreslerini bulamadım kaçdan başladıgını bilen varmı(unitronics)plc için sadece sorum.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
ben de çok aradım ama float yani real degerleri bir türlü bulamadım
sanırım sizin durum tumba kantarla alakalı???
 
tumba derken ?

ben farklı yöntemlerden alabiliyorum
kepserwer üzerinden gene ama
ben float adres başlangıcını bulamadım
 
genelde tumba kantarlarda unitronics plcler kullanıyolar.ama float adres başlangıcını bulursanız yazın buraya . seviniriz
 
genelde tumba kantarlarda unitronics plcler kullanıyolar.ama float adres başlangıcını bulursanız yazın buraya . seviniriz


baya bir araştırmadan sonra buldum

ben buraya unıtronics için adresleri yazcam ama mantıgınıda anlatıyım.
unıtroics kepware
mb0 000001
MI0 400001
ML0 428674
MF0 416385
MDW 432769
PLC NİN KATOLOGUNDAN İSTEDİGİNİZ ADRESİN (HEX)BAŞLANGICINI BULUP(DEC)
CEVİRİYORSUNUZ VE 400001DEGERİ İLE TOPLUYORSUNUZ.SİZİN BAŞLANGIÇ ADRESİNİZ.HER ADRES İÇİN AYNI YETERKİ KATOLOGUNU BULUP HEX Mİ DEC Mİ BULUP ONA GÖRE BİR YOL İZLEYİN.KOLAY GELSİN.
 