150 amper tmş elektrik gidip geldiğinde og hattında çalışma nedeniyle elektrik kesildiğinde yada kök binasından kesici açtığında düşüyor markası bopa üzerindeki ayarlardan olabilirmi daha önce benzeri olay la karşılaşan yada yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardım bekliyorum..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Jeneratörünüz var ise enerji geldiğinde Şebeke nötr ile jeneratör nötr çakıştığından toroid şaltere açtırma veriyor olabilir mi
 
Şalterde düşük gerilim bobini takılı olabilir.
 
Eğer elektrik kesildikten sonra üzerindeki yükler devredeyse, kalkınma anındaki yüksek akımdan TMŞ açıyor olabilir. TMŞ üzerinde aşırı akımdan açma süresinin ayarlandığı bir anahtar olmalı, süreyi artırarak çözebilirsiniz.
 
I > , I >> ve I >>> değerlerin neler. sistem devreye girerken atiyor yani. Demeraj akımlarından gibi.
 
teşekkür ediyorum emeğinize sağlık konuyu açtığımdan beri takip ediyorum arıza gelmedi zannediyorum tamamen orada yaşayanlardan gelen bir yanlış ihbardı...
 