Arkadaşlar 680A Anma akımı ve 31,5KA kısa devre akımına sahip bir (1 nolu)kesicimiz var. Ayrıca bu kesicinin bağlı olduğu barayı koruyan ana kesicimizinde (2 nolu kesici) 3200A anma akımı ve 31,5 kA kısa devre akımı var. 1 inci kesicimiz 1,6kA kısa devrede 0mSn'de açacak şekilde ayarlanmış. 2. kesicimizde 6,5kA kısa devrede 300mSn de açacak şekilde ayarlanmış. 1 nolu kesicinin bağlı olduğu motorda bir kısa devre oluştu ve 9kA bir kısa devre akımı oluştu. Niye 1 nolu kesici değilde 2 nolu barayı koruyan kesici açar? Kesicilerin testleri yapılmıştır ve ikisininde açma zamanları 60mSn civarındadır. Mantıklı cevabı olan arkadaşların cevabını beklerim.