Ağ şalteri nedir ? bizim sistemde 8 tane koruma rölesi 6 kesici var mc30 koruma rölesinin kapalı kontağı ve trafo bucholz rölesinin kapalı kontağı üzerinden 110dc geçer düşük gerilim bobini enerjilendirir.bucholz veya mc30 bi açma gelirse düşük gerilim bobini enerjisi kesileceği için kesici açar.
Sözlük azizliği AG- alçak gerilim bucholz arizasi için yapilmis bi sistem, bu durumda sizin aküler devre disi kalirsa size bucholz hatasi olarak dusuyordur.
Bence uygun bir yöntem değil akülerin ömrü 5 yıl.Sanayii kuruluşlarında zaman zaman yarım saat bile elektrik kesintisi sorun olur.Ama benim kullandığım sistemde akülerin devreden çıkması üretimi engellemiyordu.Sizin sistemde aküler arızalansa veya devre sigortası atsa üretim durur veya akülerden biri arıza yapsa hemen akü bulmak ve devreye almak sıkıntı
Akü grubları, koruma, acma işlemlerınde kullanılğı gibi; Moduler panoların ve Kesicilerin bulunduğu mahal/odaların aydınlatılmasında da kullanılır.24/ veya 110 volt ampul kullanılartak, elektrik kesılmelerinde, odaların aydınlatılması sağlanır.
Aküleri tam şarj yapın, anma gerilimi kaç ıse o gerılıme gelınce redresörü kapatın.(24 - 110 v vs.) Akuye yuk verın, mesela varsa aydınlatma lambalarını yak, kısa sürede voltmetreden gerilim düşdüğünü göruyorsan, aku gidiyordur.Yeni nesil akülerde, renklerle akü durumu belirtilmektedir..