4x6 lık kablo gerilim düşümünü kurtarmaz.
%e = 100*L*N / ( 56*S*U*U ) formülünde
e : gerilim düşümü yüzdesi ( 3 olmalı )
L: metre cinsinden uzunluk , 150 metre
N : güç , 20000 W
S: kablo kesiti
U : gerilim ,380 V
buna göre S değeri 12 gibi bir değer çıkar.12 lik kablo olmadığı için bir üst değer olan 16 lık kablo kullanmanız gerekir.
16 lık kablo yaklaşık 100 amper çeker ve işinizi görür.