Değerli Arkadaşlar,
Otomatik kumanda konusunda yeni ve meraklısı olan arkadaşlarımızın, problemleri araştırarak çaba sarfedip uğraş göstermeleri ve problemlerin farklı yollardan nasıl çözdüldüğünün karşılaştırılması gerçek anlamda faydalı olur düşüncesiyle böyle bir etkinlik yapmak istedim. Aşağıda cevaplar adı altında verilen şemalar hepsi EKTS otomatik kumanda simulasyon programında tarafımca hazırlanıp test edilmiştir , Simulasyon programımızda ,Aşırı akım vb. koruma
röleleri mevcut olmadığından devrede gösterilmemiştir.30/31/32/33/34 cü sorularda yine simulasyon programımızda güç devresini tam anlamıyla ifade edecek sembol olmadığından , sadece şemaların resmi yayınlanmıştır.
Yarışmamız sona ermiştir. Konu Yoruma kapatılmıştır.
Saygılar...
_________________________________________________
Yarışmamıza katılan arkadaşlarımızdan mustafa_90
_________________________________________________
Sayın : Mustafa_90
Cevaben vermıiş olduğunuz 1. sorunun çözümünde 3 fazlı bir motoru çalıştırmak uygun bir devre sayılamaz.pratikte
kullanılabilir bir yanı yoktur. Güç kontaktörünün olmaması , güç devre şemasının olmaması.. (MANTIK DOĞRU / MOTOR DEVRELERİ İÇİN KULLANILMAYA MÜSAİT DEĞİL )
_________________________________________________
2 . soruya cevaben vermiş olduğunuz şemada ,belirtilen süre sonunda R1 kontaktörünün
değilde lambanın çalışması ve güç devresinin olmaması. ( MANTIK DOĞRU / PRATİKTE UYGULANAMAZ)
_________________________________________________
3 . soruda yine çizim devresinin motor uygulama sistemine elverişli olmaması , (MANTIK DOĞRU / MOTOR DEVRELERİ İÇİN KULLANILMAYA MÜSAİT DEĞİL )
_________________________________________________
4 . soruda yukarıda saydığım nedenler bu devre içinde geçerlidir ayrıca , T2 zaman rölesine
ait 2 normalde kapalı kontak kullanılmış, ( uygulamada kullanılan zaman rölelerinde 1 N-A ,1 N-K kontak bulunur)( MANTIK DOĞRU / PRATİKTE UYGULANAMAZ)
_________________________________________________
5 . soruda yine diğer cevaplarda yapılan yanlışlıklar bu cevaptada yapılmıstır
ayrıca T4 zaman rölesine ait 2 Normalde kapalı kontak kullanılmıstır, ( uygulamada kullanılan klasik zaman rölelerinde 1 N-A ,1 N-K kontak bulunur)(YANLIŞ)
_________________________________________________
6 -7-8 . sorularda devrenin motor uygulama ve çalıştırmasında yetersiz oluşu. ( MANTIK DOĞRU / MOTOR DEVRELERİ İÇİN KULLANILMAYA MÜSAİT DEĞİL)
_________________________________________________
11 . soruda Devreniz çalışıyor, ancak motor uygulamalarında kullanılabilmesi için bir kontaktöre daha ihtiyacınız olacak. ( MANTIK DOĞRU / PRATİKTE UYGULANAMAZ)
_________________________________________________
12 . soruda , yarışmamızın içeriği , çözüme klasik kumanda devre elemanlarıyla ulaşmak olduğu için yine zaman rölesine ait 2 adet
kapalı kontak kullanılmış,uygulamada yetersiz . ( MANTIK DOĞRU / PRATİKTE UYGULANAMAZ)
_________________________________________________
13 .soru (MANTIK DOĞRU PRATİKTE UYGULANAMAZ)
_________________________________________________
15 .soru (MANTIK DOĞRU) Motor devreleri için kullanılmaya müsait değildir)
_________________________________________________
16 .soru (DOĞRU )
_________________________________________________
19. soru (DOĞRU) Ancak devrede enerji kontaktörünün haricinde 5 adet kontaktörün kullanılması gereksizdir,
_________________________________________________
22.soru (MANTIK DOĞRU) Motor devreleri için kullanılmaya müsait değildir, devredeki R1 kontaktörünün çalışmada hiç bir fonksiyonun olmaması.
Diğer katılımcı arkadaşlarımız
_________________________________________________
Sayın: SoruSorma
Cevaben vermiş olduğunuz 9 soru pratikte uygulanabilir (DOĞRU)
_________________________________________________
Sayın : ibrahimbas
Cevaben vermiş olduğunuz 10 cu soru pratikte uygulanabilir (DOĞRU)
_________________________________________________
Sayın : doangun
34 cü soruya ait vermiş olduğunuz şemada yıldız üçgen röle kullanmanız yarışmamız gereği kabul edilemiyor ,
Yanlız 29 cu cevap için aynı şey söylenemez, sisteminiz istenilen çalışmayı gerçekleştiremiyor (YANLIŞ)
2 . 29 cu soruya ait cevabınız, malesef istenilen çalışmayı yine saĞlayamıyor .(YANLIŞ)
_________________________________________________
Sayın : elkgazi
1. CEVAP (DOĞRU)
2. CEVAP (DOĞRU)
3. CEVAP (DOĞRU)
4. CEVAP (DOĞRU)
5. CEVAP (DOĞRU)
6. CEVAP (DOĞRU)
7. CEVAP (DOĞRU)
8. CEVAP (DOĞRU)
9. CEVAP (DOĞRU)
10. CEVAP (DOĞRU)
11. CEVAP (DOĞRU)
12. CEVAP (DOĞRU)
13. CEVAP (DOĞRU)
Katılım ve Başarılarından dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim, 13 doğru cevapla yarışmamızın galibi elkgazi .
34 Sorunun 34 cevabı çalıştırma dosyaları ile birlikte ektedir.
( Cevapları görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.)
Otomatik kumanda konusunda yeni ve meraklısı olan arkadaşlarımızın, problemleri araştırarak çaba sarfedip uğraş göstermeleri ve problemlerin farklı yollardan nasıl çözdüldüğünün karşılaştırılması gerçek anlamda faydalı olur düşüncesiyle böyle bir etkinlik yapmak istedim. Aşağıda cevaplar adı altında verilen şemalar hepsi EKTS otomatik kumanda simulasyon programında tarafımca hazırlanıp test edilmiştir , Simulasyon programımızda ,Aşırı akım vb. koruma
röleleri mevcut olmadığından devrede gösterilmemiştir.30/31/32/33/34 cü sorularda yine simulasyon programımızda güç devresini tam anlamıyla ifade edecek sembol olmadığından , sadece şemaların resmi yayınlanmıştır.
Yarışmamız sona ermiştir. Konu Yoruma kapatılmıştır.
Saygılar...
_________________________________________________
Yarışmamıza katılan arkadaşlarımızdan mustafa_90
_________________________________________________
Sayın : Mustafa_90
Cevaben vermıiş olduğunuz 1. sorunun çözümünde 3 fazlı bir motoru çalıştırmak uygun bir devre sayılamaz.pratikte
kullanılabilir bir yanı yoktur. Güç kontaktörünün olmaması , güç devre şemasının olmaması.. (MANTIK DOĞRU / MOTOR DEVRELERİ İÇİN KULLANILMAYA MÜSAİT DEĞİL )
_________________________________________________
2 . soruya cevaben vermiş olduğunuz şemada ,belirtilen süre sonunda R1 kontaktörünün
değilde lambanın çalışması ve güç devresinin olmaması. ( MANTIK DOĞRU / PRATİKTE UYGULANAMAZ)
_________________________________________________
3 . soruda yine çizim devresinin motor uygulama sistemine elverişli olmaması , (MANTIK DOĞRU / MOTOR DEVRELERİ İÇİN KULLANILMAYA MÜSAİT DEĞİL )
_________________________________________________
4 . soruda yukarıda saydığım nedenler bu devre içinde geçerlidir ayrıca , T2 zaman rölesine
ait 2 normalde kapalı kontak kullanılmış, ( uygulamada kullanılan zaman rölelerinde 1 N-A ,1 N-K kontak bulunur)( MANTIK DOĞRU / PRATİKTE UYGULANAMAZ)
_________________________________________________
5 . soruda yine diğer cevaplarda yapılan yanlışlıklar bu cevaptada yapılmıstır
ayrıca T4 zaman rölesine ait 2 Normalde kapalı kontak kullanılmıstır, ( uygulamada kullanılan klasik zaman rölelerinde 1 N-A ,1 N-K kontak bulunur)(YANLIŞ)
_________________________________________________
6 -7-8 . sorularda devrenin motor uygulama ve çalıştırmasında yetersiz oluşu. ( MANTIK DOĞRU / MOTOR DEVRELERİ İÇİN KULLANILMAYA MÜSAİT DEĞİL)
_________________________________________________
11 . soruda Devreniz çalışıyor, ancak motor uygulamalarında kullanılabilmesi için bir kontaktöre daha ihtiyacınız olacak. ( MANTIK DOĞRU / PRATİKTE UYGULANAMAZ)
_________________________________________________
12 . soruda , yarışmamızın içeriği , çözüme klasik kumanda devre elemanlarıyla ulaşmak olduğu için yine zaman rölesine ait 2 adet
kapalı kontak kullanılmış,uygulamada yetersiz . ( MANTIK DOĞRU / PRATİKTE UYGULANAMAZ)
_________________________________________________
13 .soru (MANTIK DOĞRU PRATİKTE UYGULANAMAZ)
_________________________________________________
15 .soru (MANTIK DOĞRU) Motor devreleri için kullanılmaya müsait değildir)
_________________________________________________
16 .soru (DOĞRU )
_________________________________________________
19. soru (DOĞRU) Ancak devrede enerji kontaktörünün haricinde 5 adet kontaktörün kullanılması gereksizdir,
_________________________________________________
22.soru (MANTIK DOĞRU) Motor devreleri için kullanılmaya müsait değildir, devredeki R1 kontaktörünün çalışmada hiç bir fonksiyonun olmaması.
Diğer katılımcı arkadaşlarımız
_________________________________________________
Sayın: SoruSorma
Cevaben vermiş olduğunuz 9 soru pratikte uygulanabilir (DOĞRU)
_________________________________________________
Sayın : ibrahimbas
Cevaben vermiş olduğunuz 10 cu soru pratikte uygulanabilir (DOĞRU)
_________________________________________________
Sayın : doangun
34 cü soruya ait vermiş olduğunuz şemada yıldız üçgen röle kullanmanız yarışmamız gereği kabul edilemiyor ,
Yanlız 29 cu cevap için aynı şey söylenemez, sisteminiz istenilen çalışmayı gerçekleştiremiyor (YANLIŞ)
2 . 29 cu soruya ait cevabınız, malesef istenilen çalışmayı yine saĞlayamıyor .(YANLIŞ)
_________________________________________________
Sayın : elkgazi
1. CEVAP (DOĞRU)
2. CEVAP (DOĞRU)
3. CEVAP (DOĞRU)
4. CEVAP (DOĞRU)
5. CEVAP (DOĞRU)
6. CEVAP (DOĞRU)
7. CEVAP (DOĞRU)
8. CEVAP (DOĞRU)
9. CEVAP (DOĞRU)
10. CEVAP (DOĞRU)
11. CEVAP (DOĞRU)
12. CEVAP (DOĞRU)
13. CEVAP (DOĞRU)
Katılım ve Başarılarından dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim, 13 doğru cevapla yarışmamızın galibi elkgazi .
34 Sorunun 34 cevabı çalıştırma dosyaları ile birlikte ektedir.