Rölesnın kendisi, bir zaman rölesı , sıvı seviye rölesinden farklı değil. Sizin devreniz nasıldır, onu paylaşırsan daha kısa zamanda daha doğru cevap laırsın.
Rölesnın kendisi, bir zaman rölesı , sıvı seviye rölesinden farklı değil. Sizin devreniz nasıldır, onu paylaşırsan daha kısa zamanda daha doğru cevap laırsın.
2 adet 3faz asm, iki adette 0-1 mandal buton, iki adet mkş iki adet kontaktörüm var ikiside sürekli çalışıcak devrem bu faz korumayı devre kesmek için kullanıcam nasıl yapabilirim
Kumanda veresıne, 2 adet 0-1 mandal butondan önce, faz koruma rölesının normalde açık kontagından seri geçir. Bir faz kesilir veya gerilim düşüklüğü olursa, kumanda devresini keser.
Dökumanında, faz sırasınıda kontrol ediyor, ilk bağladıgında rölesi çekmezse,kamba yanana kadar faz sırası değiştir.normal lambası da yanmazsa,En fazla 2 kez..