Hocam senin klimanın sıkıntısı kapasitörle alakalı değil. 3 ihtimal var.
1) O soktüm dediğin 1 numaralı kablo ve devamındaki kablolar haberleşme kabloları, iç ve dış ünitenin birbiri ile iletişimini sağlayan kablolar, bunlarda kısa devre olabilir. Yenilenmesi gerekir.
2) Besleme kablolarında yani klimaya gelen enerji kablolarında, erime yada kısa devre olabilir. Yenilenmesi gerekir.
3) Kompresörünün selası okunmuş olabilir
Dış ünite sacını çıkarıp kompresöre giren C S R uçlarını ölçmelisin. Soketleri söküp yap bu işlemi. Sökmeden önce de fotoğraf çek, hangi renk kablo hangi sokete giriyor, işin bitince fotoğrafa göre takarsın. Ölçü aletini ohm konumuna alıp ölçmen gerekiyor.
C ile S yi ölç, aldığın değer R nin değeri. kenara yaz örneğin 15 ohm
C ile R yi ölç, aldığın değer S nin değeri. kenara yaz örneğin 20ohm
S ile R yi ölç, aldığın değer C nin değeri. kenara yaz örneğin 35 ohm
C common ortak uç
R run çalışma ucu
S start ilk kalkış için görev yapan uç.
Burada aldığın değerlerden S ve R ucunun değerleri toplamı C nin değerine denk olması gerekiyor aksi halde kompresör sargıların da problem vardır. Eğer denk değer alamıyorsan kapasitörle falan uğraşma kompresörün arızalıdır. Kolay gelsin