Abilerim.klimada kalin borunun karlanmasi qaz eksikliyinden basqa nelerden kaynaklana bilir.?
Selamlar...
Eğer sistemi soğutmada çalıştırıyorsan iç ünite serpantini yada filtresi kirli olabilir..
İç ünite fanı çalışmıyor olabilir..
Fazla gaz şarjı,,
Yada cihaz sensörü arızalı cihaz durmuyor ve iç ortam haddinden fazla soğumuş demektir..
Aslında olaya şu şekilde yaklaşmak lazım.
1- Boruda karlanma var. Karlanmanın iç nedeni var biri gaz eksik olduğu için basınç düşük kalır buda gazın termodinamik olarak basıncının düşmesi sıcaklığın düşmesi demektir. bu karlanmaya neden olur. ( sıcaklık suyun donma sıcaklığının altına inmesinden dolayı )
2- Boruda karlanma var. İkinci nedeni ise iç ünitede ısı transferi yok. İç ünite ısı alamaz ise içerdeki likiti buharlaştıramaz. Buda likit fazındaki gazın dış üniteye gelmesi demektir. Buda dış hava ile ilk temas ettiği noktada ısı alarak yoğuşma ve karlanmaya neden olur. En sık karşılaşılan nedeni evaporatör kirli hava debisi düşük iç fan çalışmıyor.
3- Boruda karlanma var. Fazla gaz sarjı nedeni ile iç ünitenin alacağından daha fazla gaz verilmesi likitin evaporatör tarafından buharlaştırılamaması nedeniyle dış üniteye yürümesi sonucu oluşur.
Malum cihazlarımız termostatik genleşme valfi bulunmadığı için dönüş gazına göre çalışmaz. Kılcalların en büyük kötü yanı budur. Gaz şarjının doğru yapılmaması durumunda sıkıntı çıkartır.
kolay gelsin iyi çalışmalar..